  1. karlanma sorunu var!!

    evaporatörün temız olduğundan emin ol eger yenı evaporatörse fın aralığı doğru seçilmemiş olabilir odaya bir noktadan hava gırısı olabılır
  2. Soğuk Hava Dolabında Karlanma Ve Defrost Problemi

    arkadaşım selamlar 1- dijital uzerinden once kalıbrasyon parametresını kontrol et o parametrenın sıfır olması lazım 2- mdf ve ıdf gıbı defrost parametrelerını ayarla 3- elektırıklı defrost yapıyorsa rezıstansların çalıştığından ve dijital termostatın rolesının çalıştığından emın ol 4- bypass...
  3. Vrf Yardım

    bence johnson controls, gea ısısan, daıkın veya airfell ile iletişime geçebbilirsen sana yardımcı olabilirler
  4. R22 YERİNE R422D

    R-422D(orta ve düşük sıcaklık uygulamaları yerine) gazı R-22 gazı yerine değişim gazı olarak piyasaya sürülmüştür. R-417A(yüksek sıcaklık uygulamaları yerine, chiller gibi) ve R-422A(düşük sıcaklık uygulamaları yerine) diğer ikisidir. Ülkemizde birkaç uygulaması mevcuttur. R-407C gazından iki...
  5. R22 YERİNE R422D

    r22 yerine 3 farklı gaz kullanabilirsin R-422D bunlardan biri gazın fiyatı acaip pahalıdır 3 gaz arasındaki seçimi uygulamadaki muhafaza sıcaklığına göre tespit edip seçimini yapman gerek. Detaylı bilgi istersen verırım ama şunu bil gazı değiştirdiğinde selenoidi değiştirmen gerek farklı gaz...
  6. Staj dosyası

    stajını naylon değil gerçekten yapmış olmanı isterdim. umarım geçerli bir sebebin vardır
  7. Makina soğutamama problemi yardım.

    anlayabildiğim kadarı ile sisteminiz bir chiller sistemi ısınan bir suyunuz var ve kapalı bir sistemde bu suyu soğutup yenıden ısındığı yere soğutmak için yolluyorsunuz. Seçim doğru yapıldı ise pompa debisini kontrol edin sistemde olması gerekenden buyuk veya kucuk olabılır ıkı durumdada ısı...
  8. soğutucu akışkanın sıcaklığı

    delta t lerı ıncele ona gore set değeri ve basınçları ayarla
  9. Soğuk Hava Depoları ve PLC

    arkadaşlar bence PLC veya SCADA ile soğutma , iklimlendirme ve havalandırma kontrolü yapmak biraz müsriflik elektronik cihaz üreten firmalar yılalrdır üzerinde çalışarak sizin bile düşünmediğiniz olasılıkları parametrelere koymuşlar yok yok dıxell ile ile her türlü bilgiyi size...
  10. nem ve sıcaklık kontrolü

    dixell xh240v xh260v xlh260 bu 3 cihazda işini görür dizayna ve ek taleplerine göre cihaz seçimini yapmalısın Ercan Teknik adresinde ürünlerin kullanma kılavuzu var ilgi için benıde arayabılırsın ben ercantekniğin muhendısıyım adım ali rıza
  11. Nasıl haberleştirmeliyim

    dijital termostat alacaksın ama bu termostat 2 kompresörü kontrol edebilir olacak dıxell XC440C sadece kompresörlerini kontrol eder XC650C hem fanı hem kompresörünü kontrol eder kompresör yandığında termikten kompresöre giren dijital giriş ile cihaz alarm verecek ve sen ikincisi yanmadan...
  12. Soğuk Oda Hakkında Yardım Eder misiniz?

    TMMOB yayınladığı Nuri özkol'un mavi bir kitabı var oku herşey var hemde çok detaylı
  13. R508 soğutucu gaz veya eşdeğeri

    r 508 ve suva gazı aynıdır. ashrea kodu r-508 dir dupont firması bu gazı suva 95 adı ile üretir. cantaş ve frigoduman'da bulunmaktadır
  14. Merkezi Sistem Klimalara İnvertör Takılarak Tasarruf Edilir mi?

    kompresörün uygun olduğu durumlarda, her türlü sisteme invertör takabilirsin.... (bunu sürecek dijital kontrol cihazı ile birlikte) unutmayın invertörlü sistmelerde amaç enerji tasarrufudur bu tasarrufta sistemin maksımum kapasite gereksinimi olmadığı durumlarda gerçekleşir.
  15. Kanbankası buzdolapları alarm sistemi

    dixell ile istediğini yaparsın Ercan Teknik
  16. Uzaktan izleme sistemi

    dixell -xweb dene
  17. kaskad sistemi*

    sanırım soğutma sistemindeki kaskad sisteminden bahsediyorum. soğutma çevrimi kondenzasyon sıcaklığını düşürmek için birbirine bağlı 2. soğutma sistemin birbirine bağlı çalışan sistemdir. 1. çevrimin evapı 2. cevrimin kondenserı olarak görev yapar. düşük kondensazyon sıcaklığı ile 2...
  18. klimalarda gaz

    merhabalar konuya yorum yapmak ıstedım; mak. muh. siyim ısı-proses anabılım dalı mezunuyum ısıtma-sogutma ıthalatı yapan bır fırmada ust duzey yonetıcıyım anladığım kadarı ile klima alacaksın klimanın gazına takılma kesınlıkle (R-22 hariç çünkü gaz kontrol altına alıntı kota dahilinde...
  19. carel pco

    dıxell kullan