israfi
Üye
- Katılım
- 11 May 2011
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
Merabalar sizden yardım istiyorum;
+4 te kullandığım bir soğuk hava dolabım var bu dolabın evaparatörü ün ön tarafları biraz ezilmiş ben tarayarak düzeltmeye çalıştım ama yeteri kadar düzelmedi.
bu yazma sebebim sıkıntının çözümü konusunda size fikir vermesi içindir.
bu dolabın arızalı defrost selenoidini dış görüntüsü aynı olan parker marka selenoidle değiştirdim.
soru 1:defrost esaevapın bir kısmında halen soğutma olmasının bir açıklaması varmı?
aklıma gelen taktığım selenoidin küçük geldiği yönünde.
affınıza sığınarak devam ediyorum.
Geçenlerde bu dolabın ekspeyşın vafinin filitresini. drayeri, ve dixell xr06c termostatını değiştirdim. Vakumu yaptıntan sora R404 A gazını tartım olmadığı için göz kararı şarj ettim. Soğutmayı gördüm ancak evapta karlanma oldu ben bu durumu dolabın sıcak olmasından dolayı geçici karlanma olarak değerlendirdim, sorun olmadığını düşünerek işilemi bitirdim.
SORU 2: Br gün sonra dolabın evaparatörü komple buz olmuş bunun sebebi nedir?
dolap +9 u gösteriyor ve habire çalışıyor.
defrst yapıyorum ama tam çözmüyor yukarda belirttiğim sıkıntıdan dolayı
acaba gazını fazla/az verdim ondan mı kar yapıyor.
yardımlarınızı bekliyorum çok teşekkür ederim.
+4 te kullandığım bir soğuk hava dolabım var bu dolabın evaparatörü ün ön tarafları biraz ezilmiş ben tarayarak düzeltmeye çalıştım ama yeteri kadar düzelmedi.
bu yazma sebebim sıkıntının çözümü konusunda size fikir vermesi içindir.
bu dolabın arızalı defrost selenoidini dış görüntüsü aynı olan parker marka selenoidle değiştirdim.
soru 1:defrost esaevapın bir kısmında halen soğutma olmasının bir açıklaması varmı?
aklıma gelen taktığım selenoidin küçük geldiği yönünde.
affınıza sığınarak devam ediyorum.
Geçenlerde bu dolabın ekspeyşın vafinin filitresini. drayeri, ve dixell xr06c termostatını değiştirdim. Vakumu yaptıntan sora R404 A gazını tartım olmadığı için göz kararı şarj ettim. Soğutmayı gördüm ancak evapta karlanma oldu ben bu durumu dolabın sıcak olmasından dolayı geçici karlanma olarak değerlendirdim, sorun olmadığını düşünerek işilemi bitirdim.
SORU 2: Br gün sonra dolabın evaparatörü komple buz olmuş bunun sebebi nedir?
dolap +9 u gösteriyor ve habire çalışıyor.
defrst yapıyorum ama tam çözmüyor yukarda belirttiğim sıkıntıdan dolayı
acaba gazını fazla/az verdim ondan mı kar yapıyor.
yardımlarınızı bekliyorum çok teşekkür ederim.
Moderatör tarafında düzenlendi: