Arama sonuçlarınız

  1. Kesici açması

    katılıyorum
  2. İki fiderde de aynı anda arıza görülüyor.

    dağıtım merkezine 31,5 giriş indeki izalatör veya parafudr larda bi sorun olabilir baktınız mı?
  3. Fider toprak açması

    mrb.izolatörleri bi kontrol et şüphen varsa değiştir derim.hala sorun devam ediyorsa da parafudr lardan da olabilir.parafudr ları ayır sorun kalktı ise değiştir.bunlardan da olabilir.denemekte yarar var.saygılarımla...
  4. WinCC Sorunu

    arkadaşım mrb.hidroelektrik santralimizade mıtsubıshı melsec marka plc miz,geçenlerde senin sorununa benzer bi sorun çıkardı.plc sadece güç girişini gösteriyordu ve hiçbir input veya output göstermiyordu ve (prog.error ve run hatası veriyordu)çok uğraştık ama çok basitmiş.plc nin kumanda...
  5. Bu Kırık İzolatörler Arıza Sebebi Olabilir Mi?

    arkadaşım izolatörleri değiştir,hala aynı sorunu yaşarsan;hattında parafudr varsa onlardan da olabilir.sonra onlarıda değiştir.
  6. Trafonun yüklenmesi ve sıcaklık değeri hakkında

    mrb.trafomuz açık alandaydı ve sürekli güneş görüyodu.yazın öğle saatlerinde de hergün açma veriyordu.%50 yükte olduğu halde.biz trafonun üzerine bir çatı yaptık,direk güneş ten koruduk ve şimdi açma yapmıyor.güneş görüyorsa tavsiye ediyorum.
  7. OG Sigorta Üreticileri

    hes og hattımızda yeri geldi hergün sigorta attı.fakat efo marka kullanmaya başladığımızdan beri sadece bir kere attı.ben memnunum.
  8. Senkron-Asenkron!

    Senkron ve Asenkron Motorlar Arasındaki Farklar Nelerdir? • Asenkron motorlarda yalnız statora AA gerilim uygulanır, rotora uygulanmaz. • Rotoru sargılı asenkron motorların rotor sargıları yük altında kalkınmaları için kademeli direnç veya oto-trafosu ile kademeli kısa devre edilir. •...
  9. plc arıza

    arkadaşlar merhaba.hidroelektrik santralimizde kumanda panosundaki mıtsubıshı melsec fx2n-64mr-d marka model plc de bi problemmiz var.plc deki prog.e ledi sürekli yanıp sönüyo ve kumanda yapamıyoruz.bu ledin ne anlama geldiğini merak ediyorum.saygılarımla.
  10. Mıtsubıshı PLC

    arkadaşlar merhaba.hidroelektrik santralimizde kumanda panosundaki mıtsubıshı melsec fx2n-64mr-d marka model plc de bi problemmiz var.plc deki prog.e ledi sürekli yanıp sönüyo ve kumanda yapamıyoruz.bu ledin ne anlama geldiğini merak ediyorum.saygılarımla.
  11. Jeneratör voltajındaki oynama?

    merhaba cemil.sağlam grup paralelde iken sorun yok,ama çift grup palalele girince akımlarda sapmalar görülüyo.doğrumu anladım.sadece arıza olan grup'a devreye aldınmı gene amperlerde sapma oluyomu.daha önce çift grup paralelde çalıştımı.iki generatör üde boşta beraber çalıştırınca değerler nasıl?
  12. jenerator yatakları

    merhaba,yatağı soğutan soğutma suyu yetersiz olabilir veya soğutma suyunun geçtiği bakır borular tıkanmış olabilir,veya yatak yağı özelliğini kaybetmiş olabilir.yatak yağları 6 ayda bir değişirse sağlıklı olur.
Geri