Arama sonuçlarınız

  1. ELECTRICAL AND I&C WORKSHOP EQUIPMENTS

    elektrik ve I&C ekipmanları alacağım.önerebileceğiniz firma varmıdır..
  2. Ada modunda çalışan gaz türbinlerinin Cos fi değerleri

    - olması kapasitif olması demektir. Buda gerilimin yükselmesine neden olur. Daha sıkıntı çekmeyin aşırı kapasitifde çalışmak iyi değil ceza yiyebilirsiniz. Bu normal kompanzasyondan yediğiniz cezadan daha fazladır. Tabi bu ceza olayı genarötör geçerli orasını bilemiyorum. arkadaşaların dediği...
  3. Makel Sayaçları Uzaktan Okuma Programı

    actaris sayaçlardada kullanılabilirmi?
  4. Nükleer Santral Kurulsun Mu?

    Babamız yaşındaki bir abimizle muabbet ediyoruz.Laf lafı acıyor ve konu santrallere keban hes.geliyor..ve başlıyor anlatmaya..70 li yılların hareketli adamlarından.ve diyor ki ben ne salak adammışım..biz sene 73-74 lerde keban hes.yapılırken sokaklara döküldük.ülke ekonomisinin 3/1 buraya...
  5. trafo arıza

    yorumlarınız için tsk ederım..herkese iyi bayramlar bu ara..
  6. trafo arıza

    bu trafo bır ardasımın calıstıgı santralde ..bende merak etııgım ıcın sızlerle paylasmak istedim. trafo 10 /31.kv. 1.6 mva .... merak ettiğim için arkadası tekrar aradım detaylı sordum..sayın burudurun dediği gibi güçlü yıldırım larda oluyormus bu olay.4-5defa olmus.ama yetkılı fırma ekstradan...
  7. trafo arıza

    31.5 kv bir trafo hiç bir alarm gelmeden patlarmı.(buşinkleri yerınden cıkıp kazan yarılması gibi) nedeni ne olabilir.
  8. rotor toprak arızası

    arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..
  9. Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    reaktif üretim konusunda daha detaylı bilgiye sahip arkadaş varsa anlatabilrmi.(kısaca ikaz ve faz acısı demeyın lutfen.)özellıkle generaötrde reaktıf nasıl oluşuyor....detaylı bilen varsa anlatırsa sevinirim.saygılar.
  10. Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    özürdilerim sayın 1974 burdur.görmedim bağışla.
  11. Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    1974 burdur Nickli Üyeden Alıntı biz uyartımı artırdığımızda aktif güç sabit kalırken reaktif güç artar,reaktif gücün artması demek, görünür gücün artması demektir diyorsun.aktif(görünür) güç hem sabit kalır,hem artar diyorsun ben herhangi birşey anlamadım. benim bildiğim alternatörlerde aktif...
  12. Hidroelektrik Santralleri

    özel hes calısmaktayım.meslekte yenıyımm..bılgıye acım.bilgi paylasılınca güzeldir..o zaman deger kazanır..şimdiden tüm meslektaşlarıma sevgilerimi sunuyorum.yardımlarınızı bekliyorumm.... ******@hotmail.com iletişim
Geri
Üst