Arama sonuçlarınız

  1. Ag og elektrik proje çizimi

    Web sitem aşağıdaki linktedir yapmış olduğum projeler bulunmaktadır. İhitiyacınıza hızlı güvenilir cevap verebilirim https://zubeyireneszeray.wixsite.com/sitem
  2. modüler hücre

    Gazlı hücreler yer sorunu olan yerler de ve nem oranın fazla olduğu bölge de kullanılır. Yük ayırıcısında Hava yalıtımlılar en 75 cm derinlik 140 cm yükseklik 225 cm gaz ise en 50 derinlik 110 boy 180 Kesiciler de ise hava en 100 derinlik 140 boy 225 gaz ise en 60 derinlik 110 boy 180
  3. AG ELEKTRİK PROJELERİNDE KAÇ KW'DAN SONRA TRAFO?

    600 700 kW a trafo isterler. 400 kW üzerine trafo gerekiyor.bina içine koyulacaksa kuru tip dışarı beton Köşk ise hermetik tip. Örneğin toplam talep gücü 600 kW /0,8: 750 kVA yapar 750 kvanın yüzde 10 ilave gücüne göre trafo gücü belirlenir. 750+75:825 yani 1000 kVA trafo gereklidir. Başka...
  4. OG modüler hücreler ne işe yarar??

    Tedaş usul ve esaslara göre trafo merkezi ise giriş çıkış yük ayırıcılı dağıtım merkezlerinde giriş çıkış kesicili yapılır. Yg kısa devre hesabı ile. Genel olarak trafo merkezleri 16ka 630 a dağıtım merkezleri 1250 a olarak yapılır. Hattın ve şalt ın karakteristiğine bağlı İç ihtiyaç gerilim...
  5. Bina Tipi Trafo Merkezi ile İlgili Sorular

    PVC kaplama yapmanız gereklidir hem pano tarafına hem trafo ag çıkış tarafına. İzole halı sadece hücreler pano önüne serilir. Arkasın da herhangi bir izoleye gerek yok zatrn hücre ve pano emniyet mesafesi 20 cm. Servis geçidi dediği ekibin manevra yaptığı alan yani pano hücre önü. Yangın...
  6. TEDAŞ Trafo Şartnamesi ( önemli maddeler)

    Sorularınız baya uzunnumara mı vereyim siZe arayın ne sorunuz varsa cevap veririm5454583274
  7. TEDAŞ Trafo Şartnamesi ( önemli maddeler)

    Evet ben bu işlerle ilgileniyorum. Yer devri istek yer için talep ettiğiniz gücü edaş yatırım kapsamında vermiş ise TEDAŞ’a devredilir. Yer devri yapabilmeniz için öncelikle yer. Tespiti yapmanız gerekli ilgili edaş ile. Ag pano da evet dsya istiyorlar genel olarak ama artık marka şartnamesi...
  8. lc metre yardım

    http://www.devreyapimi.com/wp-content/uploads/2012/01/kapasitemetre-devresi.jpg - - - Updated - - - sordugum devrem bu arkadaslar
  9. lc metre yardım

    Ubatt a neden 470k lık direnç bağlı,direk 5v uygulnmıyormuydu.birde arkadaslar bu devre calısır mı? cunku vakıt olarak cok az surem var bu yuzden sızlere soruyorum.bu devrede bana yardım edebılırmısın tesekkurler...:(
  10. Kompanzasyon Panosu Tasarımı Hakkında

    bu degerı zaten kompanze edıorum bnm roledkı toplam elde edecegım guc 71 kvar bunu da 75 kvar dıye aldım ama bnm yptgıma gore 6 kademe cıkıor buda benı tatmın etmıor cunku 170kw lık guc var 6 kademe sankı az burda tıkamıorum ıste ve buna gorede skım trafosu sececem akımda 261 amper cıkıor bunuda...
  11. Kompanzasyon Panosu Tasarımı Hakkında

    soru aynen yazdıgım gıbı.toplam kvar yok yanı verılmedı.bu degerler uzerınden gıdecegım.
  12. Kompanzasyon Panosu Tasarımı Hakkında

    en yüklü durumda 170 kw ve 100 kvar en düşük durumda 5 kw ve 3 kvar ceken sıstemde kondansatör secimi ve güçlerı akım trafosu kaca kac olmalı ve reaktif guc koruma rolesı secımı kac kademelı olmalı 1.kademe kondansator gucu ne olmalı? yardım edersenız cok cok sevınırım arkadaslar 1 haftaya kadar...
Geri
Üst