Arama sonuçlarınız

  1. Şifreli Plc'nin Çalışmasını Koşula Bağlamak Hakkında

    Merhabalar , Şifreyi kırman zor ve zaman alacak muhtemelen. Eklemek istedigin koşullar kolay ve kısa ise kumanda devresi yaparsın start butonun inputunu ordan geçirip iletirsin plc yada koşullari ayrı bir plc toplayıp koşullar saglanınca röle çektirip NO kontaklarından start butonunu inputunu...
  2. Siemens hmıda butona kullanıcı adı girmeden sade şifre koyma

    Merhaba; hmı runtıme settings menüsüneden user administration menusunde logon only with password kutugucunu tıkleyip dener misin?
  3. Tia Portal Mühürleme Problemi

    Merhaba, Yazılım içerisinde mb30, mw30, md30 alanlarını kullanıyormusunuz?
  4. Tia portalda FC bloğu ekleme

    Evet bu şekilde
  5. Tia portalda FC bloğu ekleme

    Merhabalar Fc içinde tanımladiginiz adresleri fc blogu ıcerisindeki oluşturdugunuz devrede kullanılmamıs.blok içinde örnegin, I2.0 adresi yerine tanımladıgınız #Stop man bant 2 adresını kullanın.
  6. Yatay Paketleme Makinası

    şimdi dıkkat ettım konveyorda 0-10 v cıkıslı bır enkoder var demıssın servoyu hız modunda calıstırıp hız bılgısını burdan mı alıyor acaba?eskı sıstemde bu enkoder nereye bağlıydı yada plc servolarla haberlesıyormuydu?
  7. Yatay Paketleme Makinası

    merhaba; benzer uygulamam olmustu aklımdakılerını ıleteyim sana ,benekten benege ölçu sabıt ıse programda ıkı benek arası mesafeyı hesaplayıp servoya o kadar pulse gönderin, puls bıtı sınyalı ve benek sensoru aynı zamanda gelırse servoyu durdur,hatta servodakı pulslerı temızle. plc.tarama hızına...
  8. Clock 2.5Hz

    merhaba hardware degısıklıgını plc ye yukledınızmı?
  9. Sıemens s7 200

    merhaba; Plc ye yenı baslıcaksan siemensın yada delta plc similatörünü kullanabilirsin.
  10. Tia Portal Programlama da KTP600 üzerinde yazı yazdırma

    Merhaba; 1.sahinhandan biraz kopya çekerek:) tek IQ fıeld kullanarak degıskenlere baglı yazı yazdırmak istersen aşagidakı case of döngüsünü kullanabilirsin. ıslem adımına 1 , 5 ,10 gıbı sayılar gonderısen esıt olan yazı cıkar. 2.output modunda Symbolic IQ fıeld te integer bir tag belırleyıp...
  11. Plc üzerinden hmi ekranına eklediğim led kontrolü

    merhaba; clock tagının Acqusition Cycle zamanını 500 ms yap
  12. Delta dopsoft hmı veri kayıt

    merhaba; tetıklemeyi plc ıle yapıyorsan,hmı yada plc saatını okuyup karsılastırma yapıp data kayıt yaptırabılırsın
  13. Datablock

    Merhaba Data blogu compile et..
  14. Datablock

    merhaba; gırıs_db data bloguna sag tıkla , propertıes e tıkla,attributes e tıkla,optımized block accessin ısaretı kaldır.
  15. Datablock

    Merhaba; anladıgım kadarınla db1.dbx6.5 byte ve bıt numaralarını adreslemek ıstıyorsun yapamazsın.db1.dbx6.5 sonrasında eklıcen bool db1.dbx6.6 olarak kendısı adreslıyor zaten
  16. Hmıda geri sayma işlemi

    merhaba ; tıme tipinde ıkı verıyı t_sub komutunla cıkarıp tekrar tıme tıpındekı bı verıye yazdım
  17. Hmıda geri sayma işlemi

    merhaba; zamanlayıcının yada set degerını gırdıgın verı tipleri nedir?.Tarıh demıssın DTL tipindemi verilerın,???
  18. Tiaportal haberleşme sorunu

    Bılgısayara ve plc ye farkli ip numaraları atayın.
  19. DOP HMı’da macroyla başka sayfa açmak

    merhaba gitmek ıstedıgın sayfası numarasını push butonun ıslem sonrası makrosunla sayfa kontrol regısterıne yazarsan sayfa gecıs yapar dıye dusunuyorum . laptop basına gecınce ornek makroyu sizinle paylasırım , ıyı calısmalar
  20. 28SV2 PLC pals yakalama

    merhaba; 4 kanal puls cikisini plc nin 4 farkli hizli sayici girislerine girip hizli sayicilar okumak nasil olurdu acaba ?
Geri
Üst