Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşım sen sağdaki gibi yap tedaş onayından geçmez
pardon soldaki gibi demek istedim
alt göz mühürlü olsa tedaş birşey demez ama yarın bi gün tmş arıza yaparsa sıkıntı olur
kısa devre testini anlatabilirsin... birde trafoların kaç çeşit yağ testi vardır kullanılan yağın cinsi ne olmalıdır hermetik trafoların farkları nelerdir
ya arkadaşlar 35 lik bakır yerine mesfaeye göre 16 lık bakırda çekilebilir ayrıca kazığa çokta gerek yok her direğe bir kazık çakarsak ohooo aç kaldık demektir. ki gerek yok hesap ortada zaten çek bakırı gir her direğe yatır kanala kapat gitsin
derinlik 80 cm en az üstüne ve altına 10 cm kum kum üstüne tuğla onun üztüne karartma onun üstüne tedaş şeridi onunda ustunu doldurun gitsin sonra hangi hırsız çalacak görelim onu...
arkadaşım eğer sıfırlama yapmak istiyorsan toprak hattını nötrden alırsın ama nötr leri ayrı ayrı çekmek en idealidir birde sigorta seçiminde B6 en uygunu ama tedaş şartnamesine göre B10 kullanıyoruz.Bununda çeşitli sebepleri var...
ya sizler varya sizler imühendisliği bitirdiniz be kardeşim önce türkceyi düzgün konusan muhendislere ihityacı var ülkenin ona bakarsan bende ruscada ingilizcede var ne olacak şimdi :)
izmirde ikamet etmekte olan yüksek gerilime vakıf elektrik teknisyeni aranıyor...
lütfen cv bıraknız
[email protected] mail adresine cv bırakabilirsiniz.