Arama sonuçlarınız

  1. Trafo Kullanım Kapasitesinin Tespiti

    Hocam öncelikle ilginize çok teşekkür ediyorum. Bu 800-850 kVA gücü formülize etmeniz mümkün olur mu? Konuyu daha iyi anlayabilmek için rica ediyorum, çünkü üst makamlara rapor olarak sunmam isteniyor.
  2. Trafo Kullanım Kapasitesinin Tespiti

    Herkese iyi çalışmalar. 1000 Kva gücünde özel trafomuz var. Pensampermetre ile ölçebildiğim akımlar 1.faz=590A, 2.faz=548A, 3.faz=628A dir. Tesise ek bina yapacağız ve yine aynı trafoya bağlamak istiyoruz. Yeni binanın projede gösterilen talep gücü 414 KW. Mevcut trafonun kaç kVA sı kullanılıyor...
  3. Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    herkese iyi günler, acil bilgi yardımına ihtiyacım var. yeni tesis ettirdiğimiz VRF klima sisteminde 8 katlı binada toplam 100 civarında iç ünite var. bunların tamamının beslemesi bodrum kata konulan bir ana dağıtım panosundan geliyor. her kata konulan dağıtım panolarına ana panodan 4x6 mm kablo...
  4. şalterler

    herkeze iyi çalışmalar. benim yeni tayin olduğum aydın devlet hastanesinde yaşanan bir sıkıntı konusunda bilgiye ihtiyacım var. 6-7 ay önce alınan 1000 kva indeks marka bir jeneratörün şebeke-jeneratör otomasyonu 2 adet Abb marka sace x1 model 1600A motorlu şalterle sağlanıyor. şebeke...