Trafo Kullanım Kapasitesinin Tespiti

blackalp

Üye
Katılım
24 Ara 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
42
Herkese iyi çalışmalar.
1000 Kva gücünde özel trafomuz var.
Pensampermetre ile ölçebildiğim akımlar 1.faz=590A, 2.faz=548A, 3.faz=628A dir.
Tesise ek bina yapacağız ve yine aynı trafoya bağlamak istiyoruz.
Yeni binanın projede gösterilen talep gücü 414 KW.
Mevcut trafonun kaç kVA sı kullanılıyor ve Trafonun yeni ek binayı beslemeye de gücü yeterli gelir mi?
Bunun hesaplamasını nasıl yapabilirim? ( Kompanzasyon var ve cosQ=0,98 )
Ayrıca mevcut Kompanzasyon 1000 kVA için tesis edilmiş olduğundan yeni bina için ayrıca bir kompanzasyon yapmaya gerek olur mu ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İlave yükünüz yaklaşık mevcut yükünüz kadar toplamda 800-850kVA yapar. Trafo açısından probleminiz yok, ideal yüklenme trafo gücünün %80'i kadardır %20'lik kısım dengesiz yüklenme, harmonik v.b. nedenlerden dolayı verilmesi gereken opsiyondur.
Kompanzasyon panonuz trafo ana pano yanına tesis edilmiş ve 1000kVA güce göre belirlenmise ayrıca kompanzasyon yapılmasına tabii ki gerek yoktur.
 
İlave yükünüz yaklaşık mevcut yükünüz kadar toplamda 800-850kVA yapar. Trafo açısından probleminiz yok, ideal yüklenme trafo gücünün %80'i kadardır %20'lik kısım dengesiz yüklenme, harmonik v.b. nedenlerden dolayı verilmesi gereken opsiyondur.
Kompanzasyon panonuz trafo ana pano yanına tesis edilmiş ve 1000kVA güce göre belirlenmise ayrıca kompanzasyon yapılmasına tabii ki gerek yoktur.

Hocam öncelikle ilginize çok teşekkür ediyorum.
Bu 800-850 kVA gücü formülize etmeniz mümkün olur mu?
Konuyu daha iyi anlayabilmek için rica ediyorum, çünkü üst makamlara rapor olarak sunmam isteniyor.
 
Ölçmüş olduğunuz değerler ortalama faz başına 600A. Enerji analizörü çıktılarından çekilen maksimum akım değerlerine bakmanız daha doğru olacaktır.
S=1,732xUxI
S=1,732x380x600
S= 395kVA

Yani mevcutta 400kVA yükünüz varmış, yeni projenizde de talep gücünüzün 415kVA olduğunu belirttiniz. Toplam 815kVA yük yapar.
Talep gücünüz kw olarak belirlediyseniz mevcut cosfi değeri atayıp S görünür gücü bulursunuz. Zaten projede belirtilen talep gücün tamamı istisnalar hariç genelde çekilmez.
Örneğin: cosfi:0,8
cosfi=P/S
S=P/Cosfi
S=414/0,8
S=517kVA

Tecrübeye binaen yükünüzün 900kVA'yı geçmesi pek mümkün değil.
 
Son düzenleme:
Ölçmüş olduğunuz değerler ortalama faz başına 600A. Enerji analizörü çıktılarından çekilen maksimum akım değerlerine bakmanız daha doğru olacaktır.
S=1,732xUxI
S=1,732x380x600
S= 395kVA

Yani mevcutta 400kVA yükünüz varmış, yeni projenizde de talep gücünüzün 415kVA olduğunu belirttiniz. Toplam 815kVA yük yapar.




sayın yaşlı uzman takip ettiğim kadarıyla herkese yardımcı olmaya çalışıyorsunuz öncelikle size çok teşekkür ederim bizim gibi meslekte yeni arkadaşlar nasıl tecrübe kazanacak birileri deneyimlerini paylaşmazsa yardımcı olmazsa umarım sizin gibi düşünen meslektaşlarımız daha çok olur burda.
 
sayın yaşlı uzman takip ettiğim kadarıyla herkese yardımcı olmaya çalışıyorsunuz öncelikle size çok teşekkür ederim bizim gibi meslekte yeni arkadaşlar nasıl tecrübe kazanacak birileri deneyimlerini paylaşmazsa yardımcı olmazsa umarım sizin gibi düşünen meslektaşlarımız daha çok olur burda.

Estağfirullah elimden geldiğince meslektaşlarıma, ülkemin vatandaşına bilgilerimi tecrübelerimi aktarmaktan memnuniyet duyuyorum. Sitemizde işinin ehli arkadaşlarımız bol miktarda bulunmakta bir kısmı birisi cevap yazarken saygıdan karışmak istemez, bir kısmınında o an işleri vardır görmez yada geç görür ama mutlaka cevap verirler.
 