Arama sonuçlarınız

  1. 37kW Pompa - Termik attiriyor

    pardon o bilgiyi yazmayi unuttum: - sargilari ohm metre ile kontrol ettim, sargilar normal - ayrica sargilar ile govde arasinda da kacak yok.
  2. 37kW Pompa - Termik attiriyor

    Chiller - kapali cevrim - su dongusu icin kullandigimiz 5 adet 37kw pompanin 2 tanesi, yildizdan ucgene gecerken termik attiriyor. Termikte kivilcimi gorebiliyorum. Pompalari yildiz-ucgen suruyoruz. kablo 2x(5x25)...pano ile pompalar arasi yaklasik 15 metre...yildizdan ucgene gecis suresi 6sn...
  3. 7. Notebook Yarışması (Lenovo B560G 59-058644 Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  4. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Kendi pratik cozumum: 1.YONTEM - Yanginci yangin durumunda 12-24VDC verirse; 1. ABB C Tipi 6A Otomat...1 adet (Kodu=2CDS231001R0064)........foto 2. ABB Acma Bobini AC/DC 12...60V (Kodu=2CDS200909R0001)........foto 3. ABB Yardimci Kontak 1NO+1NC....(Kodu=2CDS200936R0001).......foto...
  5. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Varsa teknik cevabin ver, yoksa bekle, gor ve ogren. ------------------ yangin butonu varmiydi sorunun icinde? Evet en pratik cozum geldi :D:cool: Belki hepimizden daha cok bilgilisin ama Dostum kirici oluyosun. Erken teshis koydun. Bekle istersen biraz gercek cevabi gorunce...
  6. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Malzeme listesini yazma sansin varmi, bakalim ne kadar maliyet?
  7. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Arkadaslar, biraz daha dikkat!!! 1. Yangin panelinden gelen bilgi kuru kontak, yani NC veya NO. 2. Eger siz bu kuru kontakla switch veya kontaktor surmek isterseniz yangin panelini aglatirsiniz. 3. Cunku bilgi hatti ustunden 220V AC dolastirmis olursunuzki, tum yangin sistemleri maksimum...
  8. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Sensore gerek yok, cunku yangin panosundan fana bir kontak geliyor, istersek NC, istersek NO. Yani yangin durumunu bize bildirecek olan bir kontaga sahibiz.
  9. Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    220V ile calisan bir duman fanimiz var bu fan normalde "off". Calismiyor. Yangin durumunda ortamdaki dumani bosaltmasi icin devreye girmesi isteniyor. Herhangi bir elektronik devre yapmadan, en pratik, en ekonomik, en hizli sekilde nasil elektriksel kontrolu yapilir? Not: Cihaz uzerinde herhangi...
  10. 4 kutuplu kompakt şalter bağlantısı

    Sakincasi var tabiki, Once her aku grubu icin bir adet salter koyulmali, daha sonra bu iki salter cikisi daha buyuk gucte salterde birlestirilmeli.
  11. 10 numara uzmanlik sorusu....

    Evet ustat kesinlikle katiliyorum, bu is sanirim akim trafosu ile cozulecek. Uzman cevaplar gelmeye basladi.
  12. 10 numara uzmanlik sorusu....

    Nasil 12 klemens isimizi gorur, olmaz tabiki. Her sigortadan 3 kablo gelecek. 11 sigorta var, 33 kablo yapiyor.
  13. Anahtar Priz Sorunu

    Ustat oncelikle basina bu kadar problem acan bu anahtar adi bir anahtar degil, hepimizin basina bela VAVIYEN anahtardir. Simdi size resimli olarak gonderecegim, dediklerimi uygulayin, eger calistirsaniz, iyi bir elektrikci adayi bile olabilirsiniz :) Calisirken sigorta kapali olsun. Kablo...
  14. 10 numara uzmanlik sorusu....

    11 tane fazi nasil direklemek lazim? bir fikrin varmi?
  15. 10 numara uzmanlik sorusu....

    Hocam senin soyledigin gibi olursa her noktaya ayri sayac gerekiyor. yani benim dedigim gibi bir sayacla degil, 11 adet sayacla cozuyorsun.
  16. 10 numara uzmanlik sorusu....

    evet. tamami trifaze
  17. tek bir mahale 2 abonelik olur mu?

    tapu onemli ustat. Dugun salonunun ayri, restoran'in ayri tapusu varsa alirsin. yoksa tek bir tapu ise, o zaman sadece bir sayac ne yazikki. Ama tabiki toknolojide careler tukenmez, restoranin, dugun salonunun ana panolarina ayri bir sayac koyarsin, gayri resmi olcersin. Tedas tek elektrik...
  18. 10 numara uzmanlik sorusu....

    suzme sayac tamamda nasil? hepsi trifaze sigorta ve tum sigortalar tek bir baradan elektrik aliyor...
  19. 10 numara uzmanlik sorusu....

    Ana dagitim panosu icinde degisik guclerde 24 adet dagitim sigortasi var ve bir adet sayac var. Sayac ana giristen olcum yapiyor. Binanin yarisi kiralaniyor, ve sadece bu kiraciya ait enerji sarfiyati resmi veya gayri resmi olculmek isteniyor. Ana sayac sabit kalmak sartiyla, yeni bir pano...
Geri