Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

synyalsal

Üye
Katılım
28 Eyl 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
220V ile calisan bir duman fanimiz var bu fan normalde "off". Calismiyor. Yangin durumunda ortamdaki dumani bosaltmasi icin devreye girmesi isteniyor. Herhangi bir elektronik devre yapmadan, en pratik, en ekonomik, en hizli sekilde nasil elektriksel kontrolu yapilir? Not: Cihaz uzerinde herhangi bir input/output yok, sadece besleme giris klemensleri var...

Cevaplarinizi bekliyorum, daha sonra ben kendi uyguladigim cozumu anlaticam...Cok pratik bir cozum var.
 
Herhangi bir sensör vs. kullanmadan mı bir çözüm üretmemizden mi bahsediyorsun? Pek anlayamadım ama yine bi cvp yazayım. Neyse vazgeçtim hayal gücümü zorlamıyayım olayı biraz daha açıklarsan iyi olacak
 
Herhangi bir sensör vs. kullanmadan mı bir çözüm üretmemizden mi bahsediyorsun? Pek anlayamadım ama yine bi cvp yazayım. Neyse vazgeçtim hayal gücümü zorlamıyayım olayı biraz daha açıklarsan iyi olacak


Sensore gerek yok, cunku yangin panosundan fana bir kontak geliyor, istersek NC, istersek NO. Yani yangin durumunu bize bildirecek olan bir kontaga sahibiz.
 
220V ile calisan bir duman fanimiz var bu fan normalde "off". Calismiyor. Yangin durumunda ortamdaki dumani bosaltmasi icin devreye girmesi isteniyor. Herhangi bir elektronik devre yapmadan, en pratik, en ekonomik, en hizli sekilde nasil elektriksel kontrolu yapilir? Not: Cihaz uzerinde herhangi bir input/output yok, sadece besleme giris klemensleri var...

Cevaplarinizi bekliyorum, daha sonra ben kendi uyguladigim cozumu anlaticam...Cok pratik bir cozum var.

Yangın damperi hareketinden yola çıkılabilir basit bir switch konulabilir. Damper açmadan fanın çalışması zaten bir işe yaramayacaktır.
 
Bana bilgi geliyorsa fanı bir kontaktöre bağlarım. Yangın durumunda gelen sinyal ile kontaktörü çektiririm fanım çalışır.
 
Evet en kestirme çözüm budur.

Adam bilgiyi nasıl alıp kumanda edebilirim diye soruyor :D switch akımı yetmezse röle oda yetmezse kontaktör bu işin basit kısmı arkadaşlar.
Yangın anında devreye nasıl sokarım fanı diyor bende çözümümü söyledim.
 
Adam bilgiyi nasıl alıp kumanda edebilirim diye soruyor :D switch akımı yetmezse röle oda yetmezse kontaktör bu işin basit kısmı arkadaşlar.
Yangın anında devreye nasıl sokarım fanı diyor bende çözümümü söyledim.


Arkadaslar, biraz daha dikkat!!!
1. Yangin panelinden gelen bilgi kuru kontak, yani NC veya NO.
2. Eger siz bu kuru kontakla switch veya kontaktor surmek isterseniz yangin panelini aglatirsiniz.
3. Cunku bilgi hatti ustunden 220V AC dolastirmis olursunuzki, tum yangin sistemleri maksimum 12-24V DC arasi calisir.

Haydi biraz daha jimnastik...
 
arkadasım bunun neresi muhendislik soru ben onu anlamadım 12 - 24 ac dc roleler var sinyalle bu role enerjilenir guc kontaklarıyla no veya nc 220 v kontaktorumu kumada eder kontaktorumde motoru calıstırır herhalde
 
arkadasım bunun neresi muhendislik soru ben onu anlamadım 12 - 24 ac dc roleler var sinyalle bu role enerjilenir guc kontaklarıyla no veya nc 220 v kontaktorumu kumada eder kontaktorumde motoru calıstırır herhalde


Malzeme listesini yazma sansin varmi, bakalim ne kadar maliyet?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,772
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst