  1. Vektör Kotrol-Tork Kontrol-V/f Kontrol

    Motor en kabasi bir bobindir ve dolayisiyla frekansla empedansi degisir. (XL=2.pi.f.L) dolayisiyla frekansi yariya dusuyorsan voltaji da yariya dusmelisin prensibi en temel inverter dizaynidir. iste buna V/f kontrol denir. 50Hz 400V verecegine 25Hz 200V ver! :) tabi burada - ozellikle dusuk...
  2. micromaster 440 ac sürücü hakkında yardım

    P1520 sabit deger girmenize olanak taniyan ve bu degeri esas hedef girisi olan P1523'e baglayan bir parametredir. ozetle P1523= 1520'dir. siz P1523=755.1 yaparsaniz ust torq sinirini artik P1520'den sabit degil, 2. analog girise baglayacaginiz bir potansiyometre ile degisken ayarlayabilme...
  3. invertörler 220 v motorları sürermi...?

    teorik olarak surer ama pratik olarak tavsiye edilmez. ancak surucuyu 3 kat buyuk secmek gerekir. cunku siz surucunun sadece 1 fazini yukluyorsunuz. orn 1kW'lik bir motorunuz varsa monofaze, faz-faz arasi 1kW demektir bu ve faz-faz arasi 1kW verebilen bir trifaze surucununh etiketinde de 3 faz...
  4. Siemens Sinamics G110 Türkçe Parametre Listesi ve Döküman

    olmazsa www.siemens.com.tr/motor-kontrol den deneyin ;)
  5. siemens sürücülerinin bağlantı şemaları_(3 Possible methods of linking Drive ES)

    Bir surucunun motoru surup suremeyeceginin kistaslari; * besleme/cikis gerilimi motora uygun olmali. (hemen er zaman zaten boyedir) * cikis nominal akimi * asiri yuklenebilirlik orani ve suresi ve peryodu * calisma sicakligi * V/f egrisini yukun ihtiyacina gore ne derece esnek...
  6. sürücü çıkışına konan L ve C'ler

    inverter cikisina uzun kablo baglandiginda kablonun boyuyla orantili olarak artan kapasitesi, motor terminallerinde yuksek gerilim spike'larina neden olur ayrica bir kisim akim (basit anlatimla) bu kondansator uzerinden donerek kaybolur ve inverter asiri yuklenir. Bu durumda inverter cikisina...
  7. sarıcı ve cozucu uygulamaları

    Winder/unwinder uygulamalari temelde iki sekilde yapilir. hiz referansi + torq limiti yada direkt torq referansi. Direkt torq referansinda diyorsunuz ki "milde su kadar moment olsun, hiz ne olursa olsun". Hiz ref. + torq limitte diyorsunuz ki "su hizda git ama asli su momenti gecme" pratikte bu...
  8. motor uçlarında gerilim okunurmu

    Olcu aletine bagli... Bu is icin sampling time'i cok yuksek olan multimetreler cikti artik. ama temelde zor istir. frekans arttikca voltajin arttigini gorursun ancak cikista PWM tetikleme oldugu icin (voltaj formu sinus degil kare dalgalar sinsilesi gibidir...) ve frekans da degisken oldugu icin...
  9. 1 inverterle 2 A.C motor sürülürmü...?

    Evet surulur ama DIKKAT: * motorlarin gucunden degil akimlarindan yola cikarak surucu secin * Paralel motor uygulamalarinda TOPLAM motor kablosu genelde iyice uzayabilir, bu durumda cikis sok bobini kullanmak gerekir * Motorlara munferit koruma yapin cunku inverter sadece toplam akima bakabilir...