  1. Sözleşme Güc & Demant Hakkında

    Cevap A şıkkı sözleşme gücün 7600 kW bu tüketim üzerinden hesaplama yapılır daha 2009 yılından öncede bu bedel alınıyordu. 7600 X 1,91.. = 14584 TL ödeyeceksin. Çift terimli tarifedeysen bunu ödüyorsun. Sanırım Tarifen şu anda tek terimli aksi halde 2 aydır güç bedeli ödüyor olman lazım. Ayrıca...
  2. og motor acil yardım edebilirmisiniz?

    Zeybek arkadaşıma katılıyorum. 0,11 cos Qı olması mümkündeğil. Röle ayarlarında problem olabilir. Gerilimlerde salınım görünüyor. Motor rotoru sargılı ( bilezikli ) asenkron motorsa kömürlerini kontrol etmeni öneririm problem olabilir. Yani iki motordada sorun var sanırım. Birde fider diye...
  3. Nötr toprak arası 9 - 15 - 30 - 60 ve 100 v

    trafo sistemi TT mi yoksa TN' mi acaba. Eğer değilse TN yapmanı tavsiye ederim. Yoksa topraklamanın çok iyi olması gerekiyor.
  4. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    Proje bellimi acaba. Banada mantıklı gelmiyor. Maliyet aşırı yükselecektir. Ayrıca Kablo arızası olma ihtimali yüksek, Hem Kamulaştırma vb. nasıl yapılacak.
  5. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    Başka arkadaşlarada faydası olur diye yaptığımız testi paylaşmak istiyorum. 3*35+16 NYY 300 m kablo ile yapılan uygulamadaki sonuçlar: boşta: giriş voltajı Hat başı YÜK çıkış voltajı Hat sonu 232v 232v 231v 231v 232 v 232 v 404v...
  6. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    Ağır sanayide 6300 V motorlar kullanıldığı sürece bu voltaj kalacaktır. Sadece tedaşın bu tip gerilimlerde trafoları kaldıysa kaldırabilir diye düşünüyorum.
  7. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    Teşekkürler. Ancak 3. maddeyi anlayamadım. Daha çok aydınlatma olacağı için % 1,5 seçtim. % 3' e göre hesap yaparsam kesit düşecek. İlerisi için % gerilim dişümünü daha düşürmek daha mantıklı. Belki Yük durumu artarsa kesit kurtarmayacaktır.Zaten şimdilik 220 V kullanılacak. Programınız çok...
  8. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    Sorularıma ayrı ayrı cevap verebilir seniz memnun olurum 1)Yaptığım hesap doğrumu. Hesap şeklini gösterebilir misiniz. 2) 3 faz götürebilirim ancak 220 kullanacağım için düzgün bir yük dağilımı yapabilir miyim bilmiyorum.Bir sıkıntı olurmu. 3) Ayrıca % 1,5 uygunmudur.4 4) Bu programı forumda...
  9. UZUN MESAFE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI HK.

    400 Metre mesafedeki bir şantiye binasına 220V AC elektrik bağlayacağız. Tahmini yükü 20 kW olacak. Bu şekilde kablo kesiti hesabı yaptım. Daha çok aydınlatma olacağından % gerilim düşümünü 1,5 olarak aldım. Kablo kesitini hesapladığımda çok yüksek çıkıyor. Yanlış mı hesapladım diye şüphelendim...
  10. YG AKIM TRAFOSU HK.

    teşekkürler
  11. YG AKIM TRAFOSU HK.

    Fiziksel olarak herhangi bir sıkıntı yok. Normalde YG kablo kullanırken 6,3 kV' a 20 kV kablo kullanıyoruz ( üretim bandı olduğundan daha ucuza geliyor) Ancak akım trafosunda da daha üst gerilim kullanabilir miyiz diye merak ettim. Yoksa akım trafosu almam gerekecek. Bu nedenle sormuştum.
  12. YG AKIM TRAFOSU HK.

    Elimde 100/5A-17,5/24KV akım trafosu var. Primer ve sekonder gerilimleri aynı değerde sadece gücü artan Trafo değişimi olduğu için ( 15 kV primer giriş) Akım trafosunu büyütmek istiyorum. Yine elimde bulunan, 250/5A -17,5/38KV Akım trafosunu kullanabilir miyim. Kısaca sormak istediğim akım...