  1. Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

    Arkadaşım ilk önce 100 A primerden gecerse sekonderinden 5 A alırsın.biliyorsondur akım tr leri devreye seri baglanır yani devreden cekilen yük vardır.primer sargı kalın az sargılı sekonder ince cok sargılıdır.evet sekonder ucundanda gerilimde alırsın. hayır arkadaşım yüzde seksen oranın da...
  2. Ark Boynuzu Atlama Aralığı

    Arkadaşlar 31.5 kv ele aldıgımız gerilimde atlama mesafesi 14 cm civarıdır biz ama 36 kv üzerinden, nem oranını, tr bina ,direk tipi tr olarak hesaba katılmalıdır. eger her 1000 v 1 cm derseniz ark boynuzları bir işe yaramaz. Fakat (36) kv 16.5 cm ye de nem oranlarını eklemeniz gerekir.
  3. ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

    evet bence de sayaç çarpanı sayacın marka ve tipini yazarsan sorun özülür C1=devredeki ato*gto/sayacın etiketindeki ato*gto*C FAKAT TAHMİNİM KENDİNDEN ÇARPANLI SAYAÇ SAHADA YOK KADAR AZDIR
  4. sayaç bilgilerinden güç ölçümü yapabilir miyiz?

    eger sadece akım ve gerilimini ala biliyorsanız p= I*U*0.8 olarak hesaplarsın cos burda ben ortalama aldım egerki ölçü aletin yoksa sayaçtan da ölçüm yapabilirsin w= 3600 / İNP (SAYAÇ SABİTESİ) / T (2 İNP ARASINDAKİ SANİYE)*ÇARPAN bu formüllerle isdedigin andaki o tr den çekilen kwh bulursun
  5. Og-Ag sayaç ölçümü hk.

    tr kayıbı farklı evet trafolarınya boşta aktif çektikleri güçün bedelini ölçümünüz primer ölcüm oldugu için yani ölçü devresi tr lerden önce oldugu için ödersin
  6. sizce kaçak nerde

    böyle bir sorunla birdaha karşılaşmamak için kaçak akım rölesi taktır bina girişine