Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
kak'ın kA beraberindeki sigortaya uyumlu olmalı. yani, örneğin, 6kA 30 A'lik otomatik şalterle beraber monte edilen kak en az 6 kA 30 A nominal güçte olmalıdır. buradaki amaç, kak'lar kısa devre ve aşırı akımlarda koruma sağlayamadıklarından bu güçte geçecek akıma dayanmalıdırlar. yoksa eriyip...
kaçak akımda sorum yapmaz. TN sistemde de TT gibi şart olmasa da kaçak akım koruma önerilir. (hat uzunluğuna bağlı empedans ayarlama işini şansa bırakmamak için)
kaçak akım koruma röleleri fazör toplama yapar. siz matematiksel olarak düşünüyorsunuz. sonuç olarak toprakların birleştirilmesi...
termodinamiğin birinci ya da ikinci kuralı.
hiçbir şey vardan yok olmaz yoktan da var olmaz. hatta itü'de okutulan kitabın önsözünde "tarih boyunca bedava enerji ürettiğini iddia eden şaklabanlar varolmuştur" gibi bir şeyler vardı. bir çevrimin olması için soğutma, ısıtma vs.
http://sciart.karaelmas.edu.tr/bolumler/fizik/Ders%20Notlari/E05.pdf
3. böümünde direncin sıcaklıkla olan değişimi anlatılmakta ve formülize edilmektedir.
ampül bunlar; biz armatürden bahsediyoruz ;)
standartlar, U, Pi, J, C tiplerinin resimleriyle meb'in notlarında mevcut. spotlightlarda fazla örneği yok yalnız. sadece daha kapsamlı bi katalog var mıdır, öğrenmek istediğim/istediğimiz budur.
Merhaba Arkadaşlar;
Jeneratörün bir bodruma ya da bodrum katı olmayan bir odaya yerleşimde kullanılan oda boyutları, egzos çıkış boyutu ve yüksekliği, havalandırma pencerelerinin ve kapının özellikleri ve ebatları internette ve emo kitabının arkasında teknik bilgilerde yer alıyor.
mesala...
emin olmamakla beraber demir direklerin ağırlıklarına göre keşif hazırlamak 2002 birim fiyatlarından önceydi. 2002'den sonra birim fiyatlara göre hazırlanan keşif ve metrajlarda adet hesabına göre fiyat belirleniyor.
kva görünür güç birimidir. yani içerisinde aktif ve reaktif güç vardır. açılımı da kilovoltamperdir.
kvar: reaktif güç birimidir. kilovoltamperreaktif'tir açılımı.
1000 Kva güçünde bir trafonun güç faktörü (cosQ=0.8) olsun. o zaman aktif güç bileşeni
(1000* 0.8) 800 kw reaktif gücü ise...