Arama sonuçlarınız

  1. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Merhabalar. Sayın nuriefe bey. Şahsım adına özür dilerim. Son yazımda samimiyetinize ikna olduğumu söylemiştim. (Tutumumuzun tribüne olmaması dileğiyle) şeklindeki yazımı, daha önceki mesajlardan öyle algıladığımı ama neyseki öyle olmadığını anladığmı ifade etmek için eklemiştim. Darılmanıza...
  2. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Tekrar selamlar. Sayın nuriefe bey Samimiyetle söyeleyebilirimki, İyi niyetinize ikna oldum. Sırf bu yüzden cevaplıyorum. Konuya yaklaşımınızda mantık hatası var. "Atıyorum 200 amperde ne olur diyemezsiniz". Teknik konular böyle yürümüyor. Daha öncede söylediğim gibi net kriterler verirsiniz...
  3. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Merhabalar. Sayın nuriefe Bey. Sanki gizlemeye çalıştığımız bir hususta açık konuşmuyoruz gibi bir yaklaşımınız var. Konunun daha öncede bahsi geçti. Bir sistem ne kadar yüklenir? ne kadar harmoniğe müsade eder? toplam güç nedir? bu gibi bilgiler lokal değerlerdir. Eğer bölgesel sınır değerlere...
  4. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Merahabalar. Herkeze ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarda az bir uslup gerilmesi hissettim yanlıyor olabilirim. Formumuzun teknik konuları kapsaması bakımından yorumlarında öyle kalmasını dilerim. Arkadaşlarımızın üzerinde durduğu konu bir yönüyle şebeke kirlenmesi ve ileriki dönemlerde bunun...
  5. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Sorulara cevap mahiyetinde bilinen bazı şeyleri tekrar etemek isyiorum. İşletmelerin mevcut kurulu kademeli kompanzasyon sistemleri, kapasitesi(Reaktif güç) bakımından çoğunlukla yeterli. Fakat performansında sıkıntılar yaşanıyor. En önemli faktör kandansatörle ilgilidir. Anahtarlanması ve...
  6. H-SVC: Reaktör Sürücülü Kompanzasyon denemesi.

    Merhabalar. Tüm değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Bu işi Ali29 arkadaşımla birlikte yürütüyoruz. Değerlendirmeleri okuyunca bende bir ilave getirmek istedim. Öncelikle bahsi gecen cihaz, bir buluş değil. Büyük güçlü ark ocaklarında ve başka fabriklarda orta gerilim seviyelerinde svc...