Sayın onurtim,
Esasında gergin bir ortam yok ben bu tarz cihazların kontaktörden daha fazla tehlikeli olduğunu düşünmekteyim. Sizin örneğinizi ele alalım ve yine aynı denklemi kuralım 1 trafodan 50 kişi beslenmekte ve 50 abone de de sizin ürününüz var sabah ilk çalışma anında harmonik oranı ne olur çok ufak mı kalır veya akşam kapanma anın da nasıl olur burada trafolara yakın firmalarda ne gibi sorunlar çıkar hiç sorun çıkmaz mı diyorsunuz şimdi zaten kondansatör bağlı filtre de yapıyor mu diyorsunuz sorduklarımıda unutun bu aboneleri besleyen trafonun nötr hattında veya aman allahım birde kompanzasyonu varsa hiç bir şey olmayacağını mı söylüyorsunuz. Bana kalırsa çoğu firma hangi harmonik filtreyi nasıl bağlayacağını veya sisteme nasıl yerleştireceğini bile bilemez. Nedeni SVC'nin şönt reaktörün üzerinde tetikleme açılarının sürekli değişeceğinden dolayı birden fazla harmonik görüleceği ve NÖTR hattı üzerine de ayrıca harmonik oluşturacağıdır.
Sayın ONURTİM bizim ülkemizde hiç bir şahıs daha doğrusu kompanzasyon ile uğraşan şahıslar sizin dediğiniz gibi %10
şönt reaktör uygulaması yapmaz nedeni ise fazlardaki akım farkının fazla olmasıdır sizin demeniz sigara sağlığa zararlıdır içmeyin demek gibi bir şey ama milyonlarca içen insan var malesef bile bile de içmekteler vede sizinde bu %10 sınırlamasını takip etme gibi bir imkanınız olamayacağına göre siz bu durumu göz ardı etmemelisiniz derim etmeyeceğinizide tahmin ediyorum.
Diyelimki harmonik oluşturmuyor ne NÖTR de ne de Fazlar üstünde... benim bir tesisim var 100 kva'lık ve bu işletmede çalışan 2 adet punta makinem var 1adet kaynak makinem var birde vincim var diyelim geri kalanda lamba vs.. yani 70 kvar'lık bir kompanzasyon panosu yapacağım ben 9 kademe yapacağım kademe dizilimimde 1;1,5;2,5;5;10;20;30 kvar demenize göre ben buraya 7 kvar üç faz toplamda şönt reaktör yerleştireceğim o da demekki 2,3 kvar faz başı şönt demek bu şekilde bir çözümle bizim ülkemizde malesef ceza yeriz hocam hadi diyelimki 6 kademe monofaze yaptınız 6 kademe de trifaze kondansatör yerleştirdiniz yine ceza yersiniz birazcık daha abartayım olayı üç kademe trifaze yaptınız 9 kademe monofaze yaptınız yine yersiniz ceza şimdi bir çözüm örnek verdiniz bende verdim ve bu tarz durumda olanda bir sürü firma var piyasada şimdi ben bir firmanın işini aldım sizin %10 sınırlamanızı dinlermiyim veya siz olsaydınız dinlermiydiniz nede olsa ceza gelmezse paramı alacağım.
Ben sizden şunu bekliyorum bu ürünü heryerde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz ne şebekeyi kirletiyor nede herhangi bir riski var 1 trafoya bağlı değil 50 işletme 100 işletme bağlı olsa dahi 100'ünede bu ürünlerden bağlayın ne nötr hattında ne fazlarda ne işletmelerde veya işletmelerde bulunan makinalarda herhangi bir sorun olmaz mı diyormusunuz. ?
Firma çözümleri üzerinde sizinle aylarca tartışabiliriz ama sizin örnekte verdiğiniz gibi kompanzasyon uygulaması bu kadar basite indirgenecek bir konu da olmadığını düşünmekteyim.
İnşallah benim korkularımı çürütecek açıklamalar yaparsınız bu açıklamaları sadece sizden değil sizin gibi imalat yapan arkadaşlardan da beklemekteyim.
Bu yazılarımdaki cesaret edepsizlik veya ortamı germek şahısları firmaları kötülemek olarak algılanmasın lütfen siz ve sizin gibi imalatcı şahıslardan konulara daha vakıf olan kişilerden daha doyurucu bilgiler almak ve bu konuları ben dahil bilmeyen şahısların daha iyi algılamasını sağlamaktır.