  1. toprak ile nötr ü nasıl ayırt edebilriz?

    panonun enerjisini kes,toprağı sök,nötrle panonun gövdesini ölç alet öterse sıfırlama vardır.panodan beslenen motor vs ne varsa aynı kontrolü yap
  2. 3 Faz Elektrİk

    3 fazlı sistemlerde fazlar arası elektriksel açı 120 derecedir.3 faz arası 380v-faz nötr arası 220v-topraklaman iyi bile olsa fazla arası 180-210v okunur,sıfırlama yapılmadıysa.3 fazlı motorlarda basit olarak 3 ayrı bobin bulunur.arkadaşın söylediği gibi 120 derece açı farkı var.3*120 derece=360...
  3. asenkron motorlar

    7 kw nın üzerinde ise direk üçgende yol verirsen 1.73 kat fazla akım çeker.yada bahsettiğin motor 2 fazda kalmış olabilir.detaya inersen yardımcı olurum.
  4. 2 Adet 16 amperlik sigortayı seri bağlarsak 32 amperlik sigorta elde etmiş olurmuyuz?

    iki sigorta da yeni olsa bile sadece akım değerinin tutması yetmez.tip-sınıf-marka-karakteristik özellikleri bile tutsa kısa devre açma akımı da önemli.
  5. Jeneratör periyodik bakım talimatı

    jeneratör üzerindeki transfer kartı (işlemci) marka ve kodunu yazarsanız yardımcı olabilirim.Örn:datacom DKG 307 gibi