Arama sonuçlarınız

  1. Açık Alan Kablosuz Görüntü Aktarımı

    Herkese merhabalar; aralarında 4-5km mesafe ve kot farklılıkları olan 10 lokasyondan her lokasyona kurulacak 4 ip kamera ile merkez binaya görüntü aktarmamız gerekiyor. Antenlerin menzil kesişimlerine ana bina ile iletişimi sağlayacak şekilde anten koyarak aktarım yapabilir miyiz? lokasyonlarda...
  2. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    haklısınız ben sadece yazılanların ardındaki hesaplamalardaki tutarsızlıkları dile getirdim. Doğan kardeş gerilim düşümü formülünü yazmış ezbere olmaz formülde yerine koyun demiş , sizde yakın mesafede akım kontrolü uzak mesafede g.d hesabı belirleyici olur dediniz bunları dile getirdim sadece
  3. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    50 metre uzun bi mesafe değil sanırım ki ısınma hesabını belirleyici kılmışsınız
  4. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    yani anlayacağınız çekirdekten elektrikçiyim. lisans mezuniyetimide yabana atmayınız zira Ziraat Mühendisliği multi disipliner bir mühendislik dalıdır. incelerseniz makinecilerden , inşaatçılardan, haritacı ve hatta matemetikçilerden az sayılmaz dilerseniz bir transkript paylaşayım ders...
  5. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    Sorun değil . Ayrıca 93 yılından beri elektrik işindeyim ;
  6. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    ????? formülde yerine KOYUP koyamamak meslekle ilgisi yok sanırım he?
  7. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    0,0124x(50x(37,5/10))<3 çık mıyor mu?
  8. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    e verdiğin formülde yerine koyunca kurtarıyor
  9. 37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    10 luk kablo bile kurtarıyor o mesafede
Geri