37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

Kesit hesabı sadece gerilim düşümü hesabının uygunluğu ile belirlenmez akım kontrolü(ısınma hesabı) da yapılmalıdır yani kesit uygundur diyebilmeniz için iki hesapta yapılması gerekir.
*Bilgi: Kısa mesafelerde kesiti akım kontrolü uzun mesafelerde gerilim düşümü hesabı belirleyicidir.

37kw olarak verilen motor etiket değeridir ve mil gücüdür elektriksel güç için verim formülü uygulanır verimi %85 kabul edersek (bu motor etiketinde yazar ve yüklenmeye göre de değişir)
Verim=Pçıkış/Pgiriş
Verim=Pmekaniksel/Pelektriksel
0,85=37/Pelektriksel
Pelektriksel=43,53kw
Pelektriksel=kök3xUxIxCosfi (Cosfi:0,8)
I=43530/526,528
I=82,6A

80A civarında bir akım çekilme durumu söz konusu daha önce haksız yere eleştrilen arkadaşların yorumlarında belirtildiği gibi 16'lık kesit sınır değerdir 25'lik kullanılması uygundur.
 
Kesit hesabı sadece gerilim düşümü hesabının uygunluğu ile belirlenmez akım kontrolü(ısınma hesabı) da yapılmalıdır yani kesit uygundur diyebilmeniz için iki hesapta yapılması gerekir.
*Bilgi: Kısa mesafelerde kesiti akım kontrolü uzun mesafelerde gerilim düşümü hesabı belirleyicidir.

37kw olarak verilen motor etiket değeridir ve mil gücüdür elektriksel güç için verim formülü uygulanır verimi %85 kabul edersek (bu motor etiketinde yazar ve yüklenmeye göre de değişir)
Verim=Pçıkış/Pgiriş
Verim=Pmekaniksel/Pelektriksel
0,85=37/Pelektriksel
Pelektriksel=43,53kw
Pelektriksel=kök3xUxIxCosfi (Cosfi:0,8)
I=43530/526,528
I=82,6A

80A civarında bir akım çekilme durumu söz konusu daha önce haksız yere eleştrilen arkadaşların yorumlarında belirtildiği gibi 16'lık kesit sınır değerdir 25'lik kullanılması uygundur.
50 metre uzun bi mesafe değil sanırım ki ısınma hesabını belirleyici kılmışsınız
 
50 metre uzun bi mesafe değil sanırım ki ısınma hesabını belirleyici kılmışsınız
Burada güç-mesafe dengeside önemli herşey hesabı yapınca meydana çıkıyor gerilim düşümüne göre 10'luk kesit tamam deyip bırakamazsınız akım kontrolünde gördüğünüz gibi 16'lık kesit sınırda kalıyor. Olayın mantığı özü budur.
Burada kullanacağınız ana koruma elemanı akımı zaten min 100A olacak kesitiniz bu akım üzerinde olmalı olaya geniş açıdan bakılmalı !

Tablolar daha acımasız :)

motor.jpg
 
Son düzenleme:
Burada güç-mesafe dengeside önemli herşey hesabı yapınca meydana çıkıyor gerilim düşümüne göre 10'luk kesit tamam deyip bırakamazsınız akım kontrolünde gördüğünüz gibi 16'lık kesit sınırda kalıyor. Olayın mantığı özü budur.
haklısınız ben sadece yazılanların ardındaki hesaplamalardaki tutarsızlıkları dile getirdim. Doğan kardeş gerilim düşümü formülünü yazmış ezbere olmaz formülde yerine koyun demiş , sizde yakın mesafede akım kontrolü uzak mesafede g.d hesabı belirleyici olur dediniz bunları dile getirdim sadece
 
Sıkıntı yok amacımız yanlış bilinenleri gösterip doğrularını ortaya dökmek başka bir niyetim yok olamaz da.
Bazıları ağır ve yersiz bir şekilde beni eleştirsede Allahrazı olsun abi diyenlerin sayısı her zaman fazla oldu bu bana yeter...
 
Kesit hesabı sadece gerilim düşümü hesabının uygunluğu ile belirlenmez akım kontrolü(ısınma hesabı) da yapılmalıdır yani kesit uygundur diyebilmeniz için iki hesapta yapılması gerekir.
*Bilgi: Kısa mesafelerde kesiti akım kontrolü uzun mesafelerde gerilim düşümü hesabı belirleyicidir.

37kw olarak verilen motor etiket değeridir ve mil gücüdür elektriksel güç için verim formülü uygulanır verimi %85 kabul edersek (bu motor etiketinde yazar ve yüklenmeye göre de değişir)
Verim=Pçıkış/Pgiriş
Verim=Pmekaniksel/Pelektriksel
0,85=37/Pelektriksel
Pelektriksel=43,53kw
Pelektriksel=kök3xUxIxCosfi (Cosfi:0,8)
I=43530/526,528
I=82,6A

80A civarında bir akım çekilme durumu söz konusu daha önce haksız yere eleştrilen arkadaşların yorumlarında belirtildiği gibi 16'lık kesit sınır değerdir 25'lik kullanılması uygundur.
ustam peki merak ettigim sey su.uzun mesafelerde gerilim dusumu ,kisa mesafelerde akim kontrolu...kisa mesafe dedegimiz metrajin ortalama bir degeri varmi? mesela 100mt?yani kac mt.den sonra gerilim dusumu hesabi yapmamiz daha uygun olur?
 
ustam peki merak ettigim sey su.uzun mesafelerde gerilim dusumu ,kisa mesafelerde akim kontrolu...kisa mesafe dedegimiz metrajin ortalama bir degeri varmi? mesela 100mt?yani kac mt.den sonra gerilim dusumu hesabi yapmamiz daha uygun olur?

İki kontrolüde yapmanız gerekli. Pazardan mal alırken bile bir fiyatına birde cebinizeki paraya bakarken böylesine önemli bir teknik konuda hesaptan kaçmamalısınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst