Arama sonuçlarınız

  1. kapasitif yuk olmamasına rağmen daimi kapasitifde kalma sorunu

    1 kademe 30 kvar trifaz ve dideger kademeleride 1 gbi gosterip denedim kabul etmiyor simdi akim trafolarini degistircem bi o kaldı KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  2. kapasitif yuk olmamasına rağmen daimi kapasitifde kalma sorunu

    dün öğle saatlerinde ortalama 70-80 kw bir yük var iken 2 adet kondansatörü değiştirdim ve rg3-15cls rölede set up yapıp kadmeleri tanıtmak istemiştim fakat kademeleri tanıdıktan sonra hedef daima kapasitif tarata kaldı ve röle şönt reaktör varmış gibi davranıp onları devreye almaya çalıştı...
  3. Priz topraklamalarında faz var

    Üstad ufo örnekti o an prize ne takıyorsanız ona bi bakinmanizda fayda var KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  4. Priz topraklamalarında faz var

    Üstat şantiyede kalıyorum kaldıgım koguştaki su ısıtıcısına (metal gövdeli) dokundugumda baya baya akıma kapıldim k.a.r yerine troid kullanmıştım fakat açmadı hattı aklıma ilk gelen ısıtıca prolem oldugu idi snra nötr toprak arası olcum yaptigimda 220 yakin bi v olcusmustum bunun 1 katta oldugum...
  5. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    şuan sayaçta L1-L2-L3 ledleri aynı anda yanıp sönüyor ve faz akımları aynı yönde gösteriyor fakat fazları değiştirmeden önce akım yönleri ı1-ı2 < yönde ı3 ise > yönde gösteriyordu ve sayaç sürekli reaktif yazıyordu faz sırasını değiştirdikten sonra reaktif normale döndü ve akım yönleri hep aynı...
  6. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    sayaçtaki faz sırasının sayacın reaktif yazmasına bir etkisi var mı?? faz sırasını değiştirene kadar in%47 cap%42 lerden aşşa düşmüyordu değiştirdikten sonraki aldığım 1günlük okumada %2-3 lerde reaktif yazıyor..
  7. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    sayacın akım trafoları ile RGK rölesinin akım trafoları arasında bir enerji harcanamsı gbi bi durumda yok
  8. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    evet uyarı çıktı fakat o şekilde bıraktım, yarına kadar
  9. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    doğrudur sayaca ait bağlantıları doğru olduğundan eminim fakat bu gün faz sırasını değiştirdim sayaçta sorun düzeldi gbi yarın bi endexs daha alıp kontrol edecem
  10. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    işletmenin 2 adet 400 kva lık trafosu var özel hattır,, sorun yaşadığım trafo a.g ölçümleri yapmakta 2012 aralık,2013 ocak ve şubat aylarında cezaya girmişti ben 2013 ocak ayında gelmiş entez rg12cs röle yi entezrg15cs ile değiştirmiş kademeler ve kontaktörlerde bi iki işlem yapmıştın o...
  11. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    makel marka sayacın reaktif ledinin yanım söndüğünü gördüm fakat kompanzede hiç bir proplem yok röle ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta cof fi 1 de sabit, sıkıntı görünmüyor bundan dolayı akım trafolaının ve sayacın arıza yaptığını düşünerek değiştirttik sayacı tedaş luna lun5 sayacı taktı...

Yeni mesajlar

Geri
Üst