  1. engineer_electra

    Akım trafoları ve gerilim trafoları !!

    Benim gördüğüm genelde 1 ya da 2 sekonderli.Sebebi, *ölçü için yedek sayaç da var *Kesicilerde analizörle başka bir çıkış almak için (korna vb..)
  2. engineer_electra

    O.G. Direk Seçimi

    Some noktaları durdurucu direk olacak. 10 dereceye kadar taşıyıcı. 24 dereceye kadar köşede taşıyıcı. Yaklaşık 50 dereceden sonra köşede durdurucu direk seçilir.
  3. engineer_electra

    Trafonun Kabulü ve Plug-in Buşing Zorunluluğu

    Bİzde Tedaş 'ın isteği üzerine 1000 kVA trafoyu pluq in başlık yaptık. Olduğu yerde değişim yapıldı. Trafoyu götürmenize gerek yok.
  4. engineer_electra

    enerji nakil hattı mesafe

    Biz 250 m Raven yapmıştık. Swallow iki tane 10/21 gibi tipi büyük olan direklerle geçilebilir. Ama ikaz topu isterler. Dağıtım firmasına da bağlı. Trafo genelde 250 400. Ama boşta kaybın çok olacak ise özel sarım trafo fa yaptırabilirsin.
  5. engineer_electra

    Enerji ve kumanda kablosu döşeme şekili !!!!

    Enerji ve kumanda kabloları döşeme şekli hakkında bilgisi olan yok mu arkadaşlar?
  6. engineer_electra

    Enerji ve kumanda kablosu döşeme şekili !!!!

    Merhaba Arkadaşlar, Tracker'li güneş enerji tesisis için yeraltına, 5x10mm2(400V),3x6 mm2( 230V) enerji kablosu ve 7x1,5 mm2 (21V) kumanda kablosu ve LiYcY 2x2x0,5 R485 haberleşme kablosu çekeceğim. Kum olan yerlerde 7 cm kadar boşluk bırakmaya çalıcağım. Bazı yerlede enerji ve kumanda...
  7. engineer_electra

    kablo akım taşıma kapasitesi hakkında

    DC kablo gerilim düşümü %1. Akim taşıma 63 amper civari olması lazım
  8. engineer_electra

    kablo kullanımı

    PV1-F Solar kablo kullanmaniz gerekir. Genelde 1x6 mm2 kullanilir.
  9. engineer_electra

    Swallow iletken akım taşıma kapasitesi

    1 numara 40 derece için 2 numara 25 derece için 3 numara 20 derece için akım taşıma kapasitesi
  10. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Tamam fahri yetiş. Bilgiler için teşekkürler. Pens ampermetreyi alıp her pano için ölçüm yapacağım.
  11. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    888,25 kW'lık GES tesisi. 1000 kVA trafo. 1600 A ABB tmş. 315A ve 250 A lik bıçaklı sigortadan TMŞ ye. Oradan trafoya bağlıyız.
  12. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Kabloların döşeme şekilleri bu şekilleri ve toroid bu şekilde.
  13. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Anladım. Toroid trafo tarafına giden 4x(1x240) + 2(1x240) kabloya bağlı.
  14. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    2 MW'lık bir GES tesisi var. Pens ampermetre konusunda haklısın en kısa zamanda alacağım. Kaçak akım rölesine tek faz ile nötr bağlı. Hangi fazın bağlı olduğu etki eder mi?
  15. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Evet ana panoda. 1600 tmş ye bağlı. Foto önceden çekildi şu anki ayarlar; 6sn ve 6A. Tek faza bağlı olması etkiler mi?
  16. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Kaçak akım rölesi bu. Tecrübeli abilerim bağlantıdan kaynaklı bir sorun olabilir mi?
  17. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Topraklamaları uzaklaştırdıktan sonra sıkıntı devam ederse ana panodaki kaçak akımı değiştirmem gerekiyor öyleyse.
  18. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Panolarda 300 mA kaçak akım rölesi var. Panolara ortalama 20 kW gücünde 7 adet evirici bağlı. Bir tane eviricimiz 300 mA lik kaçak akım rölesini 2 gündür attırıyor. O etki edebilir mi ? En uzun kablo 4x95 mm2 yaklaşık 90 m.
  19. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Evet işletme topraklaması yerini değiştireceğiz. Peki kablolardan bir kaçak olma ihtimali var mı ?
  20. engineer_electra

    Kaçak akım rölesi-Lütfen Yardım

    Biraz daha açıklayabilir misiniz fahri yetiş. Şimdiden teşekkürler. TMŞ 1600 ABB motorlu şalter.