  1. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Vananın üstünde 0.85A yazıyor, alınan yere sordum max 1.5-2A çeker dediler. Sadece vanayı aç kapat yetiyor. Vana boştayken 10 sn sürüyor açılıp kapanması. Boru hattına bağlıyken de çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Aslında vananın...
  2. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Aynen. Adamlar işi bilmediği için maliyet az olsun diye böyle birşey yapmışlar, ben de 1 haftadır kafa patlatıyorum. En mantıklısı DC güç kaynağını 48 volt koyup her vanaya gerilim düşümünü hesap edip ona göre voltaj vermek gibi görünüyor. 1500m için 46v, 600m için 36v vs. İnşallah...
  3. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Varistör yerine aktüatör girişine kondansatör bağlasam dalgalanmaları önlemek için olur mu? Sigortanın atması işime gelmez çünkü bir sonraki aşamada uzaktan kontrolünü isteyecekler, yani adam evinde oturacak vanaları açıp kapatacak bilgisayardan.
  4. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Merkezde darbe akım butonunun konumunu bilirsem sorun çözülür. Yani butona bastığımda açılır veya kapanır ama o an açılıyor mu yoksa kapanıyor mu bilemem.
  5. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Egypt durum aynen dediğin gibi. Aküleri araştırdım ama 24v akü bulamadım. kuru aküler 12v. 2 tanesini seri bağlamak gerekecek. Peki mesela DC/DC regülatör ile 48 voltu 36 volta dönüştürüp 1500m öteden 24v alsam sağlıklı olur mu? Her bir vana için ayrı ayrı gerilim düşümü hesabı yapıp ayrı...
  6. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Kablolar 2x2.5 olarak çekilmiş. 20 civarı vana var ve herbirine yeniden 3x2.5 kablo çekmek epey maliyetli olur. Aslında 2 tane güç kaynağı bağlayıp nötrlerini toprağa gömmeyi düşündüm ama o zaman da verimli çalışmıyorlarmış. Darbe akım anahtarı ile nasıl yapılabilir?
  7. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    İnceledim ama arazi çok ağaçlık ve engebeli bir yer. Yoksa en güzel çözüm buydu.
  8. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    O zaman güç kaynağının merkezde olması gerekiyor ve 1500m mesafeye 24v iletmek imkansız hale geliyor.
  9. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Arkadaşlar merhaba, Bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var. +24vdc ile açılan, -24vdc ile kapanan bir aktüatörlü vananın 1500m mesafeden açılıp kapatılması isteniyor. Arada 2x2.5mm2 NYY kablo var. Motor 0.85A akım çekiyor. Vananın yanına 24v güç kaynağı koyup +24v verebiliyorum fakat...