  1. Şaltere göre kablo kesitinin tayini önemli mi?

    Çok sevinirim, teşekkür ederim Bende o şekilde dönüş yaptım. Teşekkür ederim.
  2. Şaltere göre kablo kesitinin tayini önemli mi?

    Merhabalar, kolaylıklar dilerim herkese... Kampüsümüzde bir noktaya besleme hattı çekilecek. Gerilim düşümü hesapları yapıldı. Tali panonun gücü 150 Amper olarak hesaplandı ve 35mm2 kesitinde kablo gerilim düşümü hesabını kurtarıyor. Ana panodan çıkış şalteri 200A, tali panoda giriş şalteri...
  3. Kompanzasyon yapmak her zaman gerekli mi

    Merhaba, Kampüsümüzde kompanzasyon sistemini kapasitif yükler ve sistemin kapasitif olmasından dolayı kapatıyoruz. Hatta sisteme şönt reaktör ilave ettik. Kiracılarımız geliyor. Trifaze yaklaşık 100A den çıkış yapılıyor. Bu kiracılarımız kompanzasyon panosu yapmalılar mı? Şu an için cezalı bir...
  4. Led pır pır ediyor

    Philips Marka Led Armatürlerin Pır Pır Etmesi Merhaba, Ofisimizde bulunan philips marka led armatürler bazı saatlerde devamlı pır pır etmektedirler. Sorun üründen mi kaynaklı yoksa bizim şebekemizden mi kaynaklı olduğunu tespit edemedik. Takan elektrikçi arkadaş, şebekeden kaynaklı olduğunu...
  5. Şönt Reaktör Güç Tüketimi

    Teşekkür ederim
  6. Şönt Reaktör Güç Tüketimi

    Günaydın. Kompanzasyon panomuza reaktif cezayı önlemek adına 112, 5 kvar şönt reaktör ilave ettik. 112,5 kvar şönt reaktörün enerji sarfiyatı kaç kwh tir? Yılda 2 defa kapasitif ceza mı yemek yahut şönt reaktör alıp sisteme eklemek mi ekonomiktir?
  7. Analizör sorunu

    Merhaba. Bizim yerleşkemizde kiracılarımız var. Adp panosundan kiracıların elektrik panolarına çıkış yapılırken enerji analizörleri taktık. Tüketimlerini ölçebilmek ve faturalandırabilmek için. Bizim adp panomuzla sedaş sayacı arasındaki mesafe 30 metre. Sedaştan gelen fatura 300.000kwh iken...
  8. Analizör sorunu

    Merhaba. Yerleşkemizde datakom marka enerji analizörleri kullanılmış. Bana gelen elektrik faturası ile süzme sayaç olarak kullanılan enerji analizörleri arasındaki tüketim farkı bana kesilen tüketim tutarının yarısından fazla. Enerji analizörlerini kontrol ediyorum akım trafo uçları doğru, akım...
  9. Trafo Kaybı Hesabı

    Bilgilendirme için teşekkür ederim. 250kVA ve 250kVA trafoların markasını bilmiyorum. Primer anma gerilimleri 34,5kV. Diğer trafolarımızın markası ABB. Yaklaşık bir değerde olsa olur, çünkü bize gelen elektrik faturasındaki tüketim miktarıyla bizim firmalarımıza kestiğimiz faturalardaki tüketim...
  10. Trafo Kaybı Hesabı

    Merhaba, Kampüsümüzde 1 adet 1000kVA, 1 adet 400kVA, 1 adet 250kVA Hermetik tip trafolar ve 1 adet 2000kVA, 1 adet 1250kVA kuru tip trafo bulunmaktadır. EMO Ajandasından baktığımda katsayılar gördüm ama hesaplayamadım. Konuyla alakalı yardımcı olur musunuz? Çok teşekkür ederim.
  11. Entes MPR53S Sorunu

    Teşekkür ederim. Yarın tüm durumları kontrol ederek, inşallah çözebiliriz. Çok teşekkürler.
  12. Entes MPR53S Sorunu

    Merhaba, Panomuzda bulunan mpr 53s entes marka enerji analizöründe t fazından hiç güç çekilmiyor görünüyor. Sistemler 3 fazlı ve 3 fazdada akım çekildiğini bildiğimiz halde analizörde t fazında akım ve güç değerleri 0 görünmekte. Konuyla alakalı nasıl bir sorun vardır acaba
  13. Sayaç çarpan hesabı

    Teşekkür ederim.
  14. Sayaç çarpan hesabı

    Selamlar. Hayırlı kandiller. Elektrik fatura tüketimi hesaplanırken alçak gerilimde gerilim trafo oranı ile akım trafo oranı çarpılmalı mıdır? 400 kva direk tipi trafodan ag kısmında sayaç vardır. Resimler ektedir. Şimdiden teşekkür ederim.
  15. Trafo kaybı

    Hocam merhaba. Hizmeti işletme bedelleri olarak fatura ediyoruz. Her kiracı panosunda enerji analizörlerimiz mavcut. Otomasyon sistemi üzerinden aylık tüketim değerlerini çekerek fatura ediyoruz. Bulunduğumuz yer YTÜ Davutpaşa Teknopark.
  16. Trafo kaybı

    Yasal olarak enerji satamadığımızdan birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapamıyoruz hocam
  17. Trafo kaybı

    Teşekkürler hocam
  18. Trafo kaybı

    Selamlar. Yerleşkemizde tek sayaç üzerinden elektrik enerji tüketimimiz sepaş tarafından bize fatura ediliyor. Bizde kiracılarımıza elektrik faturası keserken %4 trafo kaybı ekliyoruz. Yasal bir dayanağı var mıdır? İlerde hukuki olarak sıkıntı yaşamak ve kimsenin hakkına girmemek adına, yapılan...
  19. +,- tüketim bedeli

    Tamamdır hocam çok teşekkür ederim
  20. +,- tüketim bedeli

    Teşekkürler hocam. Hafta içi öğrenmeye çalışacağım.