Arama sonuçlarınız

  1. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Sağolun. Evet kendim farkettim. Böyle birşey olduğunu..
  2. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Arkadaşlar üçgen kontaktöründeki alttaki atlama kablosunun gevşek kalmasından dolayı yıldızda çalışmayan pompa üçgende çalışmaktadır. Gevşek kablo sıkıldığında makina istenildiği çalıştığı görülmüştür.
  3. fatihtunaa

    Yıldız bağlantısının 660v demesi sizce ?

    Merhaba, 1-2-3 fazlarına ayrı ayrı yıldız 12-10-11 fazlarına ayrı ayrı üçgen bağlantıları yaptığımızda çalıştı. Şu an için sorun yok.
  4. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Sekan bey, Açıkçası; imalatçıdan cevap bekliyoruz. Kendimizi garantiye alma durumundayız. (Garantili yeni ürün) Sizin tecrübeleriniz imalatçıdan gelecek bilgiler ışığında uygulayıp platforma bilgi vereceğim. Umarım sorunu çözeriz.
  5. fatihtunaa

    Mekanik Bakım Mühendisi

    Merhaba, Öncelikle sektöre hoşgeldin:) Okulda öğrendiğin bir çok şeyin işine yaramadığını göreceksin bende de aynı oldu. İyi biliyorum. Teknisyen yada tekniker arkadaşlara iyi davranmayı unutma! Her zaman fikirlerini al ki şirkete bölüme insanları daha iyi bağlarsın, Meslek lisesi makina yada...
  6. fatihtunaa

    Yıldız bağlantısının 660v demesi sizce ?

    Evet haklısınız ters yazmışım. Yıldız ile kaldırmamız gerekiyor, sagdakı yıldız kalkış bağlantıyı yaptığımızda sırasıyla fazları 3er 3er verdıgımızde yani tabi voltajımız 380 V. Bu motor yıldız üçgen çalışacak mı?
  7. fatihtunaa

    Yıldız bağlantısının 660v demesi sizce ?

    Merhabalar, Ekte yer alan fotoğraftA üçgende 660 volt yazması, yıldızda 380 volt yazmasına anlam veremedim. Sizce sebebi nedir?
  8. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Kontrol paneli elektronik olduğu için istediğimiz sn. Ayarlayabiliyoruz. Şu an için 8sn de olsa bekliyor üçgende hareketleniyor. Bu arada elimle kapalın bağlantısını yani motoru rahat bir şekilde çevirebiliyorum.
  9. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Evet mil gayet rahat dönüyor.
  10. fatihtunaa

    Yıldız üçgen sorunu

    Yıldızda start verdiğimizde bekliyor, 3sn sonra üçgene geçtiğinde start alıyor. Sorun neden kaynaklanabilir. Faz voltaj ölçümü yaptığımızda kontaktör ucunda istediğimiz enerjiyi görüyorum. Bağlantı kablolarını söküp enerjiyi geçirip geçirmediğini kontrol ettim ve enerji geçiyor. (Videoyu...
  11. fatihtunaa

    Dizel Yangın Pompası Eğitimi

    Dizel yangın pompası hakkındaki eğitim umarım sizlere yardımcı olmuştur. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  12. fatihtunaa

    Yangın Pompa dairesi Eğitimi UL FM onaylı sistemler

    2 Elektrikli yangın pompası, Merak ettiğiniz soruları sorma hakkı sizde saklı.. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  13. fatihtunaa

    Pre-action sistemler hakkında bilgi

    İzleyeceğiniz video'da hem kurulum hemde bakım ile ilgili detaylı bilgi vermekte.. Merak ettiğiniz soruları sorma hakkı sizde saklı.. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  14. fatihtunaa

    Yangın Pompa Arızalarınız ile ilgili yardımcı olabilirim.

    UL FM onaylı veya onaysız pompalarınızın arızaları bilmek istedikleriniz hakkında yardımcı olabilirim. Fotoğraf paylaşarak anlatmanız daha doğru anlamamıza sebebiyet verir. Sağlıcakla kalın. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  15. fatihtunaa

    Kurmalı şalter sorunu yardım bekliyorum

    Yorumlarınız için teşekkür ederim. Elektrik firmasının kurmalı şalterden değil sizin sisteminizden demesine istinaden bizler böyle birşey mümkün değil desekte iddialılar dı. Gördük ki bizle ilgili değil şalterin teknik ayarlarının eksik olmasından dolayı şalterin atmasıymış. Jeneratör firması...
  16. fatihtunaa

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    Uğur bey merhaba, Genelde NFPA ve TSE harmanlanıp projelerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bir çok projede 2 elektrikli pompa görmekteyiz.yönetmelikte yazdığı gibi güvenilir kaynağıda kabul etmektedir. {(4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının...
  17. fatihtunaa

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    Sami bey, Jeneratörünüz yoksa iki elektrikli yangın pompası tercih etmeniz doğru olmayacaktır. Bahsettiğiniz durumlarla karşılaşılmaması için bir elek. Bir dizel yada iki dizel kullanılabilir. Ortada maliyet kavramı söz konusu onun için proje ve yatırımcı ile görüşülmeli. Danışman...
  18. fatihtunaa

    Kurmalı şalter sorunu yardım bekliyorum

    Teşekkürler, Bahsettiklerinizi deneyip arkasından bilgi vereceğim. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  19. fatihtunaa

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    @vecivicivokke imalatçının pompanın debi ve basınç aralığında %100ve %150 testlerde istemiş olduğu tork değerlerini 90kw ile çözdüğünü görüyoruz. (Ul-Fm onaylı pompalarda torkmetre kullanılması zorunludur) Pompa imalatçısının Teklifteki GPM ve PSI aralığı sahada mevcut ise pek sorun teşkil...
  20. fatihtunaa

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    @sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır. Dizel zorunluluğu, bulunmamakta proje ve danışman...

Yeni mesajlar

Geri
Üst