Arama sonuçlarınız

  1. Doğalgaz topraklaması hakkında.

    Topraklama Yönetmeliğine göre bina içindeki bütün iletkenler potansiyel dengeleme barasına bağlanmalıdır. Yani metal borular topraklama sistemi ile irtibatlandırılır. 2) Potansiyel dengeleme: i) Ana potansiyel dengeleme: Her binada, aşağıdaki iletken bölümler potansiyel dengeleme hattına...
  2. Gerilim düşümü hesabı nereden yapılmalı

    Bu konuda küçük bir düzeltme yapayım. Direkten kofraya değil, trafodan kofraya kadar olan gerilim düşümü %5 olmalı. Söz konusu gösterimde de bu şekilde belirtilmiş. Yani sizin kablo kesitiniz trafo ile bağlantı aldığınız direk arasındaki mesafeye de bağlı.
  3. Metal Sandviç panel Çatıda Faraday kafesi

    Yeni konu açmaktansa buraya yazmak istedim. Trapez Alüminyum sacdan çatıya Faraday Kafesi sistemi nasıl uygulanabilir? Yakalama çubukları ve bağlantı iletkeni çatıdan tamamen izole edilmeli mi? Edilmeli ise nasıl yapılabilir?
  4. Ring hücreleri ve Kesicili Giriş,Çıkış Hücresi

    Hücre aynı anda giriş ve çıkış olmuyor. Enerjinin geliş yönüne göre ya sadece giriş olarak ya da sadece çıkış olarak kullanılıyor. Giriş-çıkış denilmesinin sebebi ise iki fonksiyonda da kullanılabilmesi.
  5. Faz nötr hakkında

    İki nokta arasında gerilim farkı var ise elektrik akımı olur. İki nokta arasındaki gerilim farkını ifade etmenin en kolay yolu ise birisini referans noktası yani "0 volt" kabul etmektir. Faz ve nötr hattının arasındaki gerilim farkı + ve - arasında gidip gelmektedir. Eğer nötr hattını referans...
  6. OG Yeraltı Kablo Gerilim Düşümü

    Kablo firmalarının internet sitelerinde kablolara ait kilometre başına direnç ve reaktans bilgileri bulunmakta. Bu biliglerle kendinizin hesaplamanızı öneririm. ΔU= √ 3 * I * L * (R * cosφ + X * sinφ) %e= 100 * ΔU/U ΔU: Mutlak Gerilim düşümü (V) I: Yük akımı (A) L:Kablo uzunluğu (km) R: Km...
  7. modüler hücrelerde kesici şeçimi nasıl yapılır?

    Forumda yeterince bilgi mevcut fakat kendi yapmış olduğum basamakları paylaşayım yine de diğer arkadaşlara da faydası olur. Ekli resimde işlem basamakları gözüküyor ama çok kısa açıklayayım. Ben indirici merkezi 154/31,5 kV olarak aldım ama başka değerler de olabilir. Aşağıdaki açıklamalardaki...
  8. modüler hücrelerde kesici şeçimi nasıl yapılır?

    Örneğin; Gerilimi 34,5 kV olan bir noktadaki kısa devre akımı 16kA ise 34,5kV 16kA kesici kullanılır.
Geri
Üst