Arama sonuçlarınız

  1. Fuji monitouch hmi memory hatasi

    system menüsünden eprom reset yapın veya programınızdaki görseller fazla gelmiş olabilir
  2. FM350-2 acil yardım

    fm350-2 sayıcı modülü ile encoder saydırmak istiyorum fakat bir türlü başaramadım örnek projeden de bir şey anlamadım yardımcı olursanız çok memnun olurum CPU: 315-2dp encoderin a-b uçları ile aşağı yukarı sayma yapılacak
  3. S7 400 ihtiyacı

    6es7 413-2xg02-0ab0 kodlu cpu ihtiyacım var elinde olan mesaj atsın
  4. vipa cpu-214 1bc02 - usb-rs485 converter

    sıradan bir rs485 çevirici ile bağlanamazsın mpi -profibus kablon veya vipanın green cable diye geçen yeşil rs232 kablosu olması gerek
  5. Ge Fanuc 90 30 PLC

    bu işe girmesen daha iyi olurmuş mevcut plc ye ekran bağlayıp adresleri bulmak kolay iş değil makinayı komple revize etmen hem sana tecrübe olur hemde iş kalitesi daha iyi olur.. illa yapacaksan versapro programı ve 90-30 kablosu temin et (yazılım ve kabloyu bulamazsan bana özelden ulaş) eğer...
  6. unitronics yarım?

    unitronics v570 panel ve v200-18-e3xb modülüm var pt100 okumak istiyorum modül içerisindeki jumper'ları yaptım fakat yazılımda ne yaptıysam sürekli 32767 değeri okuyorum
  7. E-Plan Pro Panel Yardım

    e-plan cabinet diye bir şey var ;)
  8. S7-300 ile BASİT PID UYGULAMASI

    ne tip bir pid yapmak veya neyi kontrol etmek istediğini yazarsan daha iyi olur..
  9. 3. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  10. s7 300 ile brülör kontrolü yardım ?

    pulse kontrolü yaparken fb59 bloğu kullanılıyor.. fb41 oransal kontrolde daha iyi mesela basınca göre pompa kontrolü gibi..
  11. s7 300 FM 355 C yardım

    kendi soruma kendim cevap veriyorum.. fm 355 in cd siyle gelen bloklarda fb 31 pid kontrol bloğu var adamlar gayet başarılı modül ve blok yapmışlar ramöz brülör kontrolü yaptım ve +-0,1C dahi oynama yok brülör kontrolü yapacak arkadaşlar biraz pahalı ama bu modülleri tavsiye ederim
  12. Lenze 9300 frekans invertörleri

    can adreslerinden bahsediyorsan eger başka sürücüden kopyaladıgın programı diğer sürücüye yüklersen çektiğin sürücünün adresini alır c0009 lecom adresi c0350 can bus adresidir kopyalama işleminden sonra bu parametrelerle sürücünün adresini girip c0003 ü 1 yapıp kayıt et
  13. tia portal V12 ile sinamics G120 nasıl programlanır?

    tia portalı kurarken starter diye bir program daha geliyor.. mini usb ile sürücüyü pc ye bağlayıp starter programı ile istediğini yapabilirsin
  14. Wpl Soft - TiaPortal Karşılaştırması

    SİEMENS ile delta veya fatek i kıyaslamak akıl işimidir sizce? tia portalı kurarken bende çok zorlandım ama kütüphanesine bakınca nedeni anlaşılıyor.. 3 cihazıda kullandım siemensi tavsiye ederim
  15. 21. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  16. 1. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  17. Lenze 9300 frekans invertörleri

    arkadaşlar doğru söylemiş kayıt etmen gerekiyor kayıt ederkende ext--ps1 seçmen gerekiyor lenzelerle uğraşan arkadaşlara tavsiyem 100euro verip lecom ab alsınlar lenzenin keypad iyle uğraşmak hammallıktan başka bişey değil
  18. Brulör controlör ile Pid ısı kontrolü yapılabilir mi?

    yapmak istediğini tam olarak anlatırsan yardımcı olabilirim.. ısı kontrol olarak ne düşünüyorsun brülör beyni varmı yoksa dungs ve alev sensörümü istiyorsun oransal vanan pulse ilemi analogmu çalışıyor
  19. s7 1200 hsc kullanımı

    first scan biti nedir? data bloğundaki adresimi retentive yaptım cv ye aktardım fakat enerj ilk geldiği anda 1 olan bit varmış onu bulamadım
  20. s7 1200 hsc kullanımı

    s7 1200 ile encoderden gelen pulse leri hsc ile okuyorum data bloğum kalıcı fakat enerji kesilip geldiği zaman sıfırdan saymaya başlıyor hsc değerini kaldığı yerden nasıl devam ettirebilirim???
Geri