  1. Bulaşık makinesinin kapağını açarken kaçak akım rölesi atıyor

    tam olarak hangi kablonun ne işlevde kullanıldığını bilmediğimden diğerlerine göre kalın olan kahverengi mavi mor ve gri kabloların nötr topraklama ve normal faz olabileceğini tahmin ederek bu kabloları izole edip etrafını bantladım şuan için sorun çözülmüş görünüyor röle tekrar atmadı
  2. Kaçak akım koruma rölesi atması

    Makinemiz bi hayli eskiydi hemen onun da başlığını açtım :)
  3. İskansız bina

    yöneticiden iban isteyebilirsiniz bu yazıyı yazmaktan daha az meşakkatli olur :)
  4. Kaçak akım koruma rölesi atması

    cızırtıyla ilgili elektrikçi hala gelmedi ancak rölenin atma nedeni bulaşık makinesinin kapağıymış kapağı yarım olacak kadar açınca röle atıyor değerli yorumlarınız için teşekkürler
  5. Bulaşık makinesinin kapağını açarken kaçak akım rölesi atıyor

    yıkama yaparken herhangi bir sorun yok ancak kapağı açarken 45 derecelik bir açı oluşunca kaçak akım koruma rölesini attırıyor makine ile kapak arasındaki kabloların ezilmiş olabileceğini düşündüm ancak fotoğraflardaki bir sorun görünmüyor kapakta ve makinede direkt gövdeye bağlı olan kablolar...
  6. Kaçak akım koruma rölesi atması

    evet hocam her dokunmada dokunur dokunmaz değil sanki özel bir konuma gelince hem ses hem görüntü
  7. Kaçak akım koruma rölesi atması

    hangisiymiş diye bakarken sesten öte bir ark yapma oldu dairenin içinde belirttiğim kablolarda bu esnada bilgisayarın da elektriği gitmiş röleyle başlayan macera epey farklı yerlere geldi
  8. Kaçak akım koruma rölesi atması

    affınıza sığınarak bir soru daha sormak istiyorum üzeri yalıtkan kablo iki normal bildiğimiz kablo (sigortadan çıkıp tesisata giden) yalıtkan çeperleri birbirine değince cızırtı yapıyor bu normal değildir herhalde ancak rölenin atmasıyla ilgisi yoktur diye tahmin ediyorum kabloların yalıtkanı...
  9. Kaçak akım koruma rölesi atması

    rölenin akım değerini artırmak neyi kontrol etmek amacıyla acaba tesisata bir ekleme yapmadık 5 yıldır aynı düzen tabiki insanlara yardımcı olmak isterim bu arada ilk iş fişlerin de kontrolünü yapmaktı sağlamlardı
  10. Kaçak akım koruma rölesi atması

    haklısınız hocam da eve gelen elektrikçi röleyi değiştirip gidince böyle kendi başımıza kalıyoruz ustalarımızın genelinin hali
  11. Kaçak akım koruma rölesi atması

    hocam klamens olsaydı klamensten tek tek söküp klamense deydirecektim
  12. Kaçak akım koruma rölesi atması

    32 amper ve 40 amper olanları epey araştırdım bir şey bulamadım tahminimce termosifon benzeri şeyler için konulmuş evimizde böyle bir yapı yok yani boş duruyorlar boş boş olması bir fazdaki arızayla tüm hattın sorun yaşamasını engeller mi aklıma geldi ancak röle panoyu sökene kadar düzeldi nötr...
  13. Kaçak akım koruma rölesi atması

    evet arkadaşlar röle seyrek olarak atıyor attığında bazen hemen kaldırılabilirken bir keresinde bütün sigortaları indirmeme rağmen açılmadı bildiğim kadarıyla sorun nötr hat üzerinde olmuş oluyor sigorta kutusunu açtığım zaman nötr ve topraklama klamensi olmadığını gördüm kaçak akım koruma...