Arama sonuçlarınız

  1. Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

    akım trafosunun ucuna direnç bağlarsan I2R oranında yüklenir direnç üzerinde ki gerilim ise IxR olur. burada ki I akım trafosunun dönüştürme akımıdır. yani 100 amper primerde varsa I=5 amperdir. Ucuna bağladığın direnç akımı değiştirmez.
  2. trafo yağ seviyesi

    bucholz rölesinin vanasını açarak havasını aldım düzelme oldu ama birgün sonra yine aynı hatayı veriyor. hatta su anda röle tüm hataları veriyor. oil level max oil level min bucholz alarm bucholz trip temprature trip pressure trip trafoda ki tüm korumalar çalışıyor. ne yapabiliriz acaba
  3. trafo yağ seviyesi

    selamlar... Trafoda yağ seviyesi normal olduğu halde yağ seviyesi düşük alarmı veriyor. Acaba neden olabilir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
  4. 7.5 KVA 30 dakika online olarak çalışacak UPS'in özellikleri neler olmalıdır?

    7.5 KVA 30 dakika online olarak çalışacak UPS alacağız. Acaba ne gibi özellikler olmalıdır kaliteli bir UPS'te yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  5. Paratoner...

    paratoner korumasında önemli olan topraklamadır. topraklama iyi olduktan sonra kendine çekse bile bi sıkıntı olmaz.
  6. -buchollz rölesi-

    hermetik trafoda Bucholz röle olmaz ani basınç rölesi olur.
  7. 1600 kva trafo işletmeye alma

    yağı analiz ettirmen ve bazı izolasyon testlerini yaptırman gerek. 14 sene önce ne olmuş ta servis dışı kalmış bunu da öğren.
  8. jeneratör bilgi yardımı

    isimleri yazan kitaplar işini görür forumda arama yaparsan bulursun. Saygılar Doç.Dr İlhami ÇOLAK------Senkron Makinalar Alaeddin BULUT-----------Senkron Generatörler
  9. jenerator yatakları

    yağ miktarını iğne valfdan arttırdım. 14751 saatte
  10. jenerator yatakları

    Yatağa giden yağ miktarını arttırdım sıcaklık değerini 5 derece düşürdüm. Acaba yağ az olduğundan dolayımı ısınıyordu. Diğer iki generatorün(Aynımarka va güçte) yatağına giden yağ miktarı daha az. Şuan üçüde 85 derece yorumlarınızı bekliyorum. teşekkürler.
  11. Jenaratör ve Şebeke

    ben anlayamadım belkide bilmediğimden biraz daha açarmısın? bu şebekeyi besleme olayını. Bu olay olurken hat şebekeden ayrılmamış mı? ayırıcı yada kesici vasıtasıyla. bir köyün yada bir mahallenin enerjisini kesmek için tüm enterkonnekte şebekeyi mi kesmek gerekir.
  12. jenerator yatakları

    5800kva generator yağla soğutmasını yapıyoruz. leroysomer markalı. nominal yükte 531.5A veriyoruz. yağı eşanjörle soğutuyoruz. bölgesel bir ısınma var jenaratorda. Yatak sıcaklığı tam yükte 88 derece alarm değeri 93 derece ortam sıcaklığı 15 derece. Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
  13. parafodur patlaması

    "Parafudrun içerisinde ki değişken direnç negatif katsayılı olduğu için ısındıkça değeri düşer bu nedenle büyük boşalma akımlarında parafudru patlatır". birde topraklamanızı kontrol ediniz değeri büyükse parafudr patlar.
  14. Jenaratör ve Şebeke

    Yükü neden sonsuz düşünüyoruz ki? O hat acaba kaç haneyi besliyor? Tamam jeneratörün gücü yetersiz kalır ama anlık olarak düşündüğümüz de olabilir. Yanlış düşünüyorsam lütfen düzeltin. Teşekkürler.
  15. trifaze nötr bağlantısı hakkında yardım

    nötürü iptal etmek yerine sıfırlama yapılamaz mı ?
  16. Jenaratör ve Şebeke

    jeneratoru çalıştırmadan önce binanın ana şalterini açmamışlar bundan dolayı jenerator hattı da beslemiş. bundan daha tehlikelisi ise eğer sizde o an hattı besleseydiniz frekans uyuşmazlığından dolayı ciddi hasarlar oluşabilirdi.
  17. Jenaratör ve Şebeke

    jeneratoru çalıştırmadan önce binanın ana şalterini kapatmamışlar bundan dolayı jenerator hattı da beslemiş. bundan daha tehlikelisi ise eğer sizde o an hattı besleseydiniz frekans uyuşmazlığından dolayı ciddi hasarlar oluşabilirdi.
  18. jenerator yatakları

    slm arkadaşlar... Jenerator yataklarında aşırı ısınma var neden olabilir? birde türbinde yıpranma olursa sıcaklık artar mı? saygılar
  19. Senkron Generatör Uyartım Akımı Kesilirse

    Yükteyken jenaratorun ikazı kesilirse aşırı hız yapar. ve sonrasında asenkron motor olarak çalışmaya devam eder.
  20. jeneratörde ani voltaj düşümü

    Sargılarada kısa devre olabilir. yüke binince dengesizlik oluşuyor ayrıca yıldız noktasını topraklamalısınız. Oluşan bu kısa devre akımları jenaratörünüze zarar verir. saygılar.
Geri
Üst