Sevgili dostlarım,Arkadaşlarım
RMU : (Ring Main Unit);
MMH-gaz (Metal Mahfazalı Hücre - gaz);
MMMH-gaz (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz) ;
MMH-gk (Metal :Mahfazalı Hücre - gaz kompakt);
MMMH-gd (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz dolap);
-----------------------------------------------------------------------
(RMU): GENEL BİR TANIMLAMADIRKompakt tip Ring Şebeke Anahtarlama Ünitesi ; OG/AG dağıtım transformatörlerinin OG ring şebekelerinden beslenmesi ve korunması ile OG ring şebekede anahtarlama için kullanılan aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu kompakt ring üniteleridir. Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş ortak bir kazan içerisinde olacaktır.
------------------------------------------------------------------------
(MMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR
Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile yalıtılmıştır.
-------------------------------------------------------------------------
(MMMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR.
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı modüler hücre (MMMH-gaz): Her bir fidere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş bir kazan içerisinde olacaktır. Her hücre bir “tip fider” i temsil eder. Baraları özel kablo konnektörleri ile birleştirilerek yan yana dizilebilirler. Birden fazla hücrenin baraları birleştirilerek OG şebekelerin beslenmesi ve korunması için “tesisler/üniteler” oluşturulur.
----------------------------------------------------------------------
* (MMH-gk ): BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
Aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu KOMPAKT tip ring şebeke anahtarlama üniteleri (RMU)
İÇİ SF6 GAZI DOLDURULMUŞ OLAN VE SALT CİHAZLARININ BU ORTAK KAZAN İÇİNDE BULUNUDUĞU HÜCRE TİPİDİR.ARIZA DURUMUNDA TÜM SİSTEM TEK KAZAN İÇİNDE OLDUGU İÇİN KOMPLE DEVRE DIŞI KALIR.
ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARI VARDIR.YER SIKINTISI OLAN TESİSLERDE TERCİH EDİLİR.
------------------------------------------------------------------------
* (MMMH-gd) : BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı dolap tipi MODÜLER hücreler
SF6 GAZI İLE DOLDURULMUŞ AYRI AYRI HÜCRELER VARDIR.YANİ HER HÜCRE GAZ İLE YALITILIP AYRILMIŞTIR.ARIZA DURUMUNDA SADECE ARIZALI HÜCRE TAMİR EDİLİR YADA DEĞİŞTİRİLİR. HAVA YALITIMLI HÜCRELERE GÖRE DAHA KÜÇÜK BOYUTTADIRLAR.ASLINDA BİLDİĞİNİZ KLASİK HAVA YALITIMLI MODÜLER HÜCRENİN GAZ YALITIMLI OLANIDIR.GAZ YALITIMLI OLDUĞU İÇİN BOYUTLARI DAHA KÜÇÜKTÜR.
------------------------------------------------------------------------
ARKADAŞLARIM.
PAYLAŞTIĞIM BU BİLGİLER TEDAŞ ŞARTNAMESİNDEN ALINMIŞ NOTLARDIR.
iYİ BİR TEKNİK ADAM OLMANIN EN KESTİRME,EN ZAHMETSİZ YOLU İŞ YAPTIĞINIZ KURUM,SİSTEM VEYA ÜLKEDEKİ ŞARTNAME VE STANDARTLARI TAKİP ETMEK, BİLMEK VE UYGULAMAKTAN GECER.
STANDARTLAR BİZLERE DAMITILMIŞ VE KULANMAYA HAZIR BİLİMSEL BİLGİLER VERİR.BU BİLGİLER İLE MAL VE CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEDEN VE OLABİLECEK EN DOĞRU ŞEKİLDE SANATLARIMIZI İCRA EDEBİLİRİZ.
BİR UNİVERSİTE YADA YÜKSEKOKUL BİTİRMEK NASİP OLMAMIŞ OLABİLİR,ANCAK BİLGİYİ ARAMAYI VE KOKLAMAYI ÖĞRENİRSENİZ,ÇOK İYİ MESLEK ERBABLARI OLABİLECEĞİNİZ ŞÜPHE GÖTÜRMEZ.
---------------------------------------------------
HER ŞEYE RAĞMEN BİLİME SAYGI DUYARAK
RMU : (Ring Main Unit);
MMH-gaz (Metal Mahfazalı Hücre - gaz);
MMMH-gaz (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz) ;
MMH-gk (Metal :Mahfazalı Hücre - gaz kompakt);
MMMH-gd (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz dolap);
-----------------------------------------------------------------------
(RMU): GENEL BİR TANIMLAMADIRKompakt tip Ring Şebeke Anahtarlama Ünitesi ; OG/AG dağıtım transformatörlerinin OG ring şebekelerinden beslenmesi ve korunması ile OG ring şebekede anahtarlama için kullanılan aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu kompakt ring üniteleridir. Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş ortak bir kazan içerisinde olacaktır.
------------------------------------------------------------------------
(MMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR
Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile yalıtılmıştır.
-------------------------------------------------------------------------
(MMMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR.
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı modüler hücre (MMMH-gaz): Her bir fidere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş bir kazan içerisinde olacaktır. Her hücre bir “tip fider” i temsil eder. Baraları özel kablo konnektörleri ile birleştirilerek yan yana dizilebilirler. Birden fazla hücrenin baraları birleştirilerek OG şebekelerin beslenmesi ve korunması için “tesisler/üniteler” oluşturulur.
----------------------------------------------------------------------
* (MMH-gk ): BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
Aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu KOMPAKT tip ring şebeke anahtarlama üniteleri (RMU)
İÇİ SF6 GAZI DOLDURULMUŞ OLAN VE SALT CİHAZLARININ BU ORTAK KAZAN İÇİNDE BULUNUDUĞU HÜCRE TİPİDİR.ARIZA DURUMUNDA TÜM SİSTEM TEK KAZAN İÇİNDE OLDUGU İÇİN KOMPLE DEVRE DIŞI KALIR.
ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARI VARDIR.YER SIKINTISI OLAN TESİSLERDE TERCİH EDİLİR.
------------------------------------------------------------------------
* (MMMH-gd) : BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı dolap tipi MODÜLER hücreler
SF6 GAZI İLE DOLDURULMUŞ AYRI AYRI HÜCRELER VARDIR.YANİ HER HÜCRE GAZ İLE YALITILIP AYRILMIŞTIR.ARIZA DURUMUNDA SADECE ARIZALI HÜCRE TAMİR EDİLİR YADA DEĞİŞTİRİLİR. HAVA YALITIMLI HÜCRELERE GÖRE DAHA KÜÇÜK BOYUTTADIRLAR.ASLINDA BİLDİĞİNİZ KLASİK HAVA YALITIMLI MODÜLER HÜCRENİN GAZ YALITIMLI OLANIDIR.GAZ YALITIMLI OLDUĞU İÇİN BOYUTLARI DAHA KÜÇÜKTÜR.
------------------------------------------------------------------------
ARKADAŞLARIM.
PAYLAŞTIĞIM BU BİLGİLER TEDAŞ ŞARTNAMESİNDEN ALINMIŞ NOTLARDIR.
iYİ BİR TEKNİK ADAM OLMANIN EN KESTİRME,EN ZAHMETSİZ YOLU İŞ YAPTIĞINIZ KURUM,SİSTEM VEYA ÜLKEDEKİ ŞARTNAME VE STANDARTLARI TAKİP ETMEK, BİLMEK VE UYGULAMAKTAN GECER.
STANDARTLAR BİZLERE DAMITILMIŞ VE KULANMAYA HAZIR BİLİMSEL BİLGİLER VERİR.BU BİLGİLER İLE MAL VE CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEDEN VE OLABİLECEK EN DOĞRU ŞEKİLDE SANATLARIMIZI İCRA EDEBİLİRİZ.
BİR UNİVERSİTE YADA YÜKSEKOKUL BİTİRMEK NASİP OLMAMIŞ OLABİLİR,ANCAK BİLGİYİ ARAMAYI VE KOKLAMAYI ÖĞRENİRSENİZ,ÇOK İYİ MESLEK ERBABLARI OLABİLECEĞİNİZ ŞÜPHE GÖTÜRMEZ.
---------------------------------------------------
HER ŞEYE RAĞMEN BİLİME SAYGI DUYARAK