Arama sonuçlarınız

  1. Reaktif Güç Kontrol Röleleri

    Konuyu hortlatacam ama belki bir bilen gören varmı diye merak ettim... Bugün bir işletmeye gittim ..... barika marka br880 kodlu bir güç kontrol rölesiyle karşılaştım komple lcd ekran cihazın üzerinde ne üretici firma ne bir telefon nosu nede bir internet adresi bulunmuyor sadece bağlantı şeması...
  2. Dc motor yerine AC motor seçimi

    Dün kasnagi 25 cm. düşürdüm motor tam 50 hz. de İstenilen devire ulaştı ve amperde ortalama 28 ampere düştü ...
  3. Dc motor yerine AC motor seçimi

    Motoru bugün çalıştırdım genel itibariyle bir sıkıntı yok ...yalnız kasnak çapı biraz büyük olmuş 25hz. de Makina istenilen devire ulaşıyor..... akım olarak yükte 38 amper çekiyor oda motorun max.akımı ama kasnak çapını yarın 40cm. den 25cm.ye düşüreceğim motor biraz rahatlar ve amperde...
  4. Dc motor yerine AC motor seçimi

    Motor 1500d/dak.çalışacağı nominal devirde aşağı yukarı bu devir... yani sogutmayla ilgili bir sorun olmayacaktır... güç konusunda biraz çekimserim sonuçta 110kw. motorun yerine 18,5 kw. motor takacam....
  5. Dc motor yerine AC motor seçimi

    Aksi bir görüş belirten olmadığına göre bizim düz mantıkda bir sorun yok herhalde.... bu hafta bu işi halledecem bir sorun çıkamaz inşaallah...
  6. Dc motor yerine AC motor seçimi

    Mrb. bende benzer bir uygulama yapacam yeni bir konu açmadım gereksiz kalabalık olmasın diye... şimdi elimizde bir cıvata makinası var üzerinde 110 kw. Medel marka bir dc. sürücü var motorun ise etiketi silinmiş ama gövdeye bakarsan 100-110 kw. var... ama dc.sürücü ac beslemesinden akımları...
  7. güç faktorü cos fi farkı

    Aynen öyle akım harmonigi çok fazla %50 ila 500 arasında geziniyor
  8. Sayaç ve Röle İzleme Sistemleri

    Meraba bu sayaç izleme sistemini kendimiz bireysel olarak alıp isletmemize kurabiliyor muyuz kurabiliyorsak maliyeti nedir?
  9. güç faktorü cos fi farkı

    aynı değil enerji analizorunde ikisinide ayrı ayrı gorebilyorsunuz.
  10. güç faktorü cos fi farkı

    Sayaç.og. den ölçüm yapıyor analizorde üç fazinda cos fi si aynı ama güç faktörü farklı
  11. güç faktorü cos fi farkı

    Merhaba arkadaşlar bir isletmede kompanzasyon yapmaya çalışıyorum baya sıkıntılı bir durum var güç kontrol rolesi üç fazındada cos fi sini 1.00 yapıyor olmasına rağmen endtuktif %19 kapasitif %10 larda gidiyor normal şartlarda ikiside %2 lerde olmalıydı konuyu biraz araştırınca cos fi ile güç...
  12. 6se6400-1pb00-0aa0 profibus modulü

    elimde 6se6400-1pb00-0aa0 siemens profibus modülü vardır ihtiyacı olan arkadaşlara uygun fiyattan verebilirim. irtibat no:532 7946254
  13. 1.5kw.sürücüye kaç kva güç kaynağı

    bize 5 dk. yeter.
  14. 1.5kw.sürücüye kaç kva güç kaynağı

    arkadaşlar 1.5 kw monofaze girişli sürücüye güç kaynağı takmak istiyorum kaç kva güç kaynağı takmalıyım motor tam yükte değil gayet rahat çalışıyor
  15. 1600 kva trafo için sabit kondastör

    ramazan kardeş senin trafo yüktedir bizim trafo 1600kva çekilen akım 100amper bile değil.trafonun yüklenme oranına göre kompanzasyon ihtiyacıda değişiyor
  16. 1600 kva trafo için sabit kondastör

    deneme yanılma yöntemi ile sabit kondastörümüzü tesbit ettim.sabah 08:00 da işletme çalışmaya başlıyor akşam saat 17:00 a kadar ortalama 100amper çekiyor bu sırada sabit kondastörümüz 5kvar saat 17.00 da işletme durunca yük yok bu sırada zaman saati yardımıyla sabit kondastörümüzü 2.5kvar a...
  17. İnverter Daha Yüksek Güçte Motora Bağlanırsa Ne Olur?

    herzaman için aslolan akım değerleridir motorun çektiği akım sürücünün max akım sınırını aşmıyorsa hiç sorun yok demektir
  18. 1600 kva trafo için sabit kondastör

    ilginiz için tşk. ederim ama bu hesaba göre 25kvar kondastör koymalıyız sabite biz zaten 17.5kvar ile%50 cezaya girmişiz yani daha küçük bir kondastör gücü belirlememiz lazım
  19. 1600 kva trafo için sabit kondastör

    mrb. arkadaşlar bir işletmede bulunan 1600kva trafo için işletme çalışırken 17.5 kvar sabit kondastör konulmuş.şu anda işletme çalışmıyor kapasitif %50 dönmüş sabit kondastörü kaça düşürmeliyiz.
  20. enko canavar sürücü yardım?

    banada lazım aradım bulamadım nasıl bir cihaz hiç döküman bilgi yok