Trafoya Sabit Kapasite Bağlamak
Örnek hesaplama;
1000 KVA Bir trafo düşünelim ve etiket değerleri aşağıdaki gibi olsun,
Un = 0,4 KVolt
I0 = %1,5 Hesaplamada 1,5/100 alınmalı yani 0,015
In = 1450 Amper
Q(KVAR,S) = √3 x Un x I0 x In
Q(KVAR,S) = √3 x O,4 x 1,5/100 x 1450 = 15,068 KVA
Bu etiket değerlerine sahip trafoya 15 KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.
Trafolar boşta çalışırken veya yükte çalışırken endüktif kayıpları farklılık gösterir. Yükte çalışırken tükettiği endüktif kayıp önemli değildir çünkü bu sırada zaten aktif tüketime bağlı aktif endeks ilerliyordur ama boşta çalışırken yada çok az yük ile çalışıyorsa bu kayıplar göz ardı edilemeyecek hale gelebilmektedir.