  1. Kablo kesit problemi (hesaplama kontrol)

    3 adet 3x240'lık kablo demek istediniz sanırım. Bu şekilde maaliyeti artarmı, tek kablo çekmek daha uygun düşmezmi tam olarak karar veremedim. Çalışma ortamı olarak dalgıç pompa denizin içinde olacak ve kabloyu marin kablo kullanmak zorundayım marin kablolarda bu kalınlığa ulaşılabilirmi acaba?
  2. Kablo kesit problemi (hesaplama kontrol)

    Bende bi soru sorayım o zaman mevcut tablolar ve programlar işimi görmedi. 190KW'lık dalgıç motor 750mt mesafe var %3 için 589mm2 gibi bi değer cıkıyor %e=0.0124.L.N/s den peki ben şimdi bu değeri kaç tutmam gerek ve gerekli kablo kesitini nasıl temin edicem sanırım özel imal ettirmem...