Kablo kesit problemi (hesaplama kontrol)

Katılım
7 Ocak 2008
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
arkadaslar ben bu konuya benzer konuyla ilgili bir başlık açmıştım ama sizede bir sey sorayım hazır burada bu kadar bilge insan varken.ben 17.6 kW lık asansör motorum için 100 m besleme kablosu kullanıcam hesabımı yaptım. 4*10 mm2 uygun ancak kalkınma anında motorun çektiği fazla akıma göremi kablo kesiti seçicem yoksa yaptığım işleme göremi.işlemim aşagıdadır.


%e=(100*L*N)/(56*10*380*380) buradan =2.17 V < 3 olduğundan 4*10 mm2 NYM uygundur dedim.

akım hesabı olarakta P=1.73*u*ı*cosQ 17600=1.73*380*I*0.9 I=29.74A olarak buldum.

sorularım :1)hesaplarda yanlışlık varmı? 2)kablo kesitini bu gerilim düşümü hesabı ve bu akım değerine göremi yoksa kalkınma da çekeceği akım değerine göremi hesaplayacağım.kalkınmada normalden 3 kat fazla cekiyor desek yani akım 29.74*3=89.2 A e göremi hesap yapıcaz.
 
picprogrammer ' Alıntı:
ben 17.6 kW lık asansör motorum için 100 m besleme kablosu kullanıcam hesabımı yaptım. 4*10 mm2 uygun ancak kalkınma anında motorun çektiği fazla akıma göremi kablo kesiti seçicem yoksa yaptığım işleme göremi.işlemim aşagıdadır.

%e=(100*L*N)/(56*10*380*380) buradan =2.17 V < 3 olduğundan 4*10 mm2 NYM uygundur dedim.

akım hesabı olarakta P=1.73*u*ı*cosQ 17600=1.73*380*I*0.9 I=29.74A olarak buldum.

sorularım :
1)hesaplarda yanlışlık varmı?
2)kablo kesitini bu gerilim düşümü hesabı ve bu akım değerine göremi yoksa kalkınma da çekeceği akım değerine göremi hesaplayacağım.kalkınmada normalden 3 kat fazla cekiyor desek yani akım 29.74*3=89.2 A e göremi hesap yapıcaz.

1) Yanlışlık yok.
2) Kablo kesit hesabını bu akım değerine göre (29,74A) yapacaksınız. İlk kalkınmadaki akım kısa süreli (1-2 saniye gibi) olduğu için zarar vermez. Bağlantılarda gevşeklik bırakmayın yeter...
 
selam arkadaşlar 110 kw lık bir motor için 600 metre mesafeye kaçlık kablo çekmem gerekiyor bilgilendiririseniz sevinirim acele olarak....
 
selam arkadaşlar 110 kw lık bir motor için 600 metre mesafeye kaçlık kablo çekmem gerekiyor bilgilendiririseniz sevinirim acele olarak....

%5 gerilim düşümüne göre
3x185+95 NYY (yaklaşık 105 tl/m) yada
2x150+70 alvinal (14 tl/m)
kompanzasyonu hat sonunda yapmak sartıyla...
hangisi işine gelirse
 
Bende bi soru sorayım o zaman mevcut tablolar ve programlar işimi görmedi. 190KW'lık dalgıç motor 750mt mesafe var %3 için 589mm2 gibi bi değer cıkıyor %e=0.0124.L.N/s den peki ben şimdi bu değeri kaç tutmam gerek ve gerekli kablo kesitini nasıl temin edicem sanırım özel imal ettirmem gerekecek. Örn. %2,3 gibi bi değer istersem 750mm2 cıkıyor 3x750+240 gibi bir kablomu istemem gerekiyor kablo üreten firmadan???
 
3adet 3x2400 kaplo cekersin perelel baglarsin
Daimi bir tesisse yuksek gerilim cekip trafo koyman en dogru secim olur.
 
3 adet 3x240'lık kablo demek istediniz sanırım. Bu şekilde maaliyeti artarmı, tek kablo çekmek daha uygun düşmezmi tam olarak karar veremedim. Çalışma ortamı olarak dalgıç pompa denizin içinde olacak ve kabloyu marin kablo kullanmak zorundayım marin kablolarda bu kalınlığa ulaşılabilirmi acaba?
 
selam arkadaşlar 110 kw lık bir motor için 600 metre mesafeye kaçlık kablo çekmem gerekiyor bilgilendiririseniz sevinirim acele olarak....


gerilim düşümü hesabına göre iletken kesiti 342 mm2 çıkıyor.Bunuda en yakın 3 tane 4x120 mm2 iletkenle sağlayabilirsiniz
 
selam beyler 173 KW KLİMA TESİSİ İCİN 50 M DE KACLIK KABLO ÇEKMELİYİM
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,684
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst