Arama sonuçlarınız

  1. jampol

    Pano topraklaması nasıl olmalıdır ?

    Üstadlarım merhabalar, aklımı karıştıran birkaç soru var. Ana panodan 20 metre ya da 100 metre uzaklıkta 630A ana şalteri bulunan 4 5 tane, tesisin farklı kısmında panolar, aynı şekilde 4 5 tane de 400A ana şalteri bulunan makine panoları var. Bu panoları kesitlerini belirleyerek besleyeceğim...
  2. jampol

    Kısa devre hesabı

    Saygılar üstadım gerçekten şu anda bile bu bilgilerden yararlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Açıklamanız çok mantıklı.
  3. jampol

    Harmonik filtre

    Anlayamadığım şey şu reaktif güç kontrol rölesi, endüktif reaktif güce göre kademeleri çektirmesi lazım. Dolayısıyla, ihtiyacı kadar kapasitif reaktif güç sisteme basarak, sistemi dengeliyor değil mi? Eğer reaktif güç kontrol rölesinin çalışma mantığı bu şekilde ise ihtiyaç anında ihtiyacı kadar...
  4. jampol

    N2xh fe 180

    Merhabalar, tüm tesisatıma n2xh yerine n2xh fe180 kablo çeksem bir fark olur mu? Fiyat metrede 40 50 lira oynuyor bence n2xh fe 180 çok daha mantıklı geliyor. Nyy kablonun 489A taşıyabiliyorken n2xh fe 180 605A taşıyor. Bence çok daha iyi fiyat/ performans olarakta
  5. jampol

    Kablo kanalları, iletken kesiti, harmonik filtreler hakkında

    Çalışmıyor işte aşırı ısınma olmuş 2 ay once bir kablo yanmış ve yeni tesis kuruyoruz o yüzden sordum :)
  6. jampol

    Kablo kanalları, iletken kesiti, harmonik filtreler hakkında

    üstadlarım bizim tesiste hepsi dip dibe çekilmiş iletkenlerin aralıkları 0, doğru bulunuyor birde bu sistem 30 senedir sorun yok diyor mühendisler :(
  7. jampol

    Kablo kanalları, iletken kesiti, harmonik filtreler hakkında

    Üstadım burada teiaşın pdf sini inceledim orada iletken kesitleri arasında 7cm olmalı diyor fakat 70mm demek bu o kadar fazla tava kullanmam gerekir ki tesiste heryer tava olur diye düşünüyorum. 200mm tavada 28mm çapında 28+7+28+7+28+7+28+7+28+7+28=203mm yani 5 adet 240mm2 kablo sığıyor...
  8. jampol

    Kablo kanalları, iletken kesiti, harmonik filtreler hakkında

    Merhabalar, yeni mezunum, tesisimizde bazı mühendisler ezbere çalışıyor gibi geliyor bazı sorularıma cevap alamıyorum. Tecrübeli meslek büyüklerimin yardımını beklemekteyim. Saygılarımla 1. sorum kablo kanallarında kablolar arasındaki mesafe kaç mm olmalıdır. 400mm kablo tavasına 1x240 kaç...
  9. jampol

    OG Gerilim Düşümü sorunu

    hayır bakın zaten gelen gerilim 32500 volt ben o gerilime göre bir kademe ayarı yapıp yukarda belirttiğim gibi yükseltebilirim fakat yarın öbürgün 32500 değilde 34500 gelirse ne yaparım. Gerilim yükselir. pardon toplam yük 35mva yanlış olmasın Hocam regel trafodan kasıt nedir ? Yük altında...
  10. jampol

    OG Gerilim Düşümü sorunu

    Tesis 11 trafo ile beslenmekte toplam yük 27.5 MVA. Enerji sağlayıcısıyla görüşüldü fakat bizde sorun yok diyorlar. Bizim tesiste 32500 gösteriyor OG, 3 ay once 34.5kV 'du. Onlar birşey yapamıyorsa biz bir şekilde çözüm üretmeliyiz o yüzden fikir edinmek istedim.
  11. jampol

    OG Gerilim Düşümü sorunu

    Merhabalar OG de 32500 alan tesisimizde 370 volt trafo (2500kva) çıkışında voltaj görüyoruz. 100M ilerideki sürücülerimizde 355 volt görüyorum. 365 volt altında gerilim olduğunda sürücülerim arızaya düşüyor. Bu konu hakkında ne yapabilirim ? Trafo birden fazla yüksek güçte sistemleri...