  1. fesiheren

    veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

    arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim
  2. fesiheren

    veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

    tüm panoya 1 kaçak akım konulmasındansa 4 er 5 er sigortaya 1 adet kakr şeklinde bir dağıtım daha doğru olmazmı böylece bir kaçakta tüm sistemi devre dışı bırakmaktan ise sadece bir kısım etkilenmiş olur
  3. fesiheren

    veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

    Benim söylediğim büyük veri merkezleri ve 200 KVA ups ten söz ediyorum. bunu siz tek TMŞ ile beslediniz hatta önüne 300 ma toroid koydunuz ups sonrası birçok noktaya dağıtacaksınız bunların önüne kaçak akım rölesi koymayacakmısınız.
  4. fesiheren

    veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

    sayın adem çelik ben ups sonrası dağıtım için kakr konulmasından bahsediyorum
  5. fesiheren

    veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

    merhaba arkadaşlar veri merkezlerinde enerjinin sürekliliği önemlidir. bu yüzden panolara kaçak akım rölesi konulması ile alakalı sürekli bir tartışma söz konusu sizce veri merkezleri panolarında kakr olmalımıdır. Özellikle veri merkezlerinde çalışan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
  6. fesiheren

    Kaçak Akım rölesi

    merhaba arkadaşlar veri merkezlerinde enerjinin sürekliliği önemlidir. bu yüzden panolara kaçak akım rölesi konulması ile alakalı sürekli bir tartışma söz konusu sizce veri merkezleri panolarında kakr olmalımıdır. Özellikle veri merkezlerinde çalışan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
  7. fesiheren

    faz -toprak arası 380v

    sizin herhangi bir değer okumadığınız faz il toprak bir yerde birleşmiş yani toprağınız fazlardan biri ile paralel olmuş durumda bu durumda fazlar arası 380 okuyorsunuz 2 faz ile toprak arasını 380 okuyorsunuz diğer faz ile toprak arası 0 gösteriyor. teyit için toprak-nötr arasını ölçerseniz...