  1. Akaryakıt İstasyonu Projesi

    Yükleme cetvelini Mesut bey gönderemediği için siz hazırlayabildiniz ise ben de sizden rica edebilir miyim? Çok makbule geçer
  2. RG3-12C röle çektiği bütün kondansatörleri geri bırakıyor

    Rölenin çalışma programı fabrika çıkışında 10 olarak yüklüdür, zannedersem sizin rölenin çalışma programı yanlışlıkla değiştirilmiş Rölenin Ayarlar/Prog menüsünün 10 olduğunu kontrol edin değil ise 10 yapıp kayıt yapıp ayarlar menüsünden onaylayarak çıkış yapın Eğer program 10 ise o zaman...
  3. Endüktif kapasitif

    İndüktif %’nin 0 olması kapasitiifin de %15 altında olması halinde Sisteme veya Panoya zararı olmaz, Kapasitif bu şekliyle kaldığı sürece indüktifi yükseltmek zorunda değilsiniz. Biraz artsın diyorsanız biraz şönt reaktör daha eklemelisiniz
  4. Fabrikada Akım ve Gerilim tutarsızlığı

    1.6.0 konumu, sayacın 15 dakika içinde çekilen akımın ortalamasını gösterir diye biliyorum. Her 15 dakikada bir ölçüm ile daha yüksek bir ortalama değer gördüğünde onu, tarih ve saat bilgisi ile kaydediyor. Burda kaynak süresi çok kısa aralıklı tekrarlandığıdan 1.6.0 sağlıklı bir fikir vermez...
  5. SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

    Mehmet bey, semboller ile ilgili DWG dosyası varsa paylaşabilir misiniz?
  6. Tmş ve Kakr ile ilgili soru

    İnsan için ortalama direnç değeri 1600 ohm, İnsan için tehlikeli Dokunma gerilim değeri 50 volt; kaçak akım bulunan devrelerde 1600/50=0,03A hesaplanırken; kaçak akım olmayan tesislerde. 50 volt olan değer dokunma gerilimi olarak 230 V hesaplanır, bu da 1600/230=2,6 Ampere denk gelir ki, tehlike...
  7. Kompanzasyon kademe dağılımı ?

    En düşük güçlü kondansatörün, Akım trafo değerine göre seçilmesi gerekir. Kondansatör akımı / akım trafo çarpanı değerininin, rölenin minimum algılama akım değerine eşit veya yüksek olması gerekir. Aksi taktirde kademe röle tarafından otomatik tanıma İle tanınmaz, manuel değer girişi de ancak...
  8. Kompanzasyon - Aktif- reaktif dengesizliği ve çözüm yolları

    Aynı akım ve gerilim için R S T olarak bağlanması gereken Faz sırasının sayaçta mesela yine aynı akım be gerilim olarak T S R olarak bağlanmasının, Sayacın endeks kaydetmesinde hiç bir sorun olmadığını biliyorum, bu durum sayaç ekranında faz gerilimleri sembolize 1 2 3 sayılarının flaş yapması...
  9. Og sayaç okuma ceza

    %20’nin altında olması gereken indüktif %13 te. Bu da Yeterli bir oran aslında
  10. Og sayaç okuma ceza

    reaktif bedel yok,
  11. Og sayaç okuma ceza

    Dosyayı açamadım, bir hata olabilir mi
  12. Og referanslı kompanzasyon

    İçindeki rezistans Omik direnç olduğundan reaktif etkisi olmaz
  13. Ges kompanzasyon

    Reaktörlerin sürülme yüzde durumunu röle üzerinden gördünüz mü yoksa günlük değerler üzerinden mi bunu söylüyorsunuz? Çünkü devreye aldığınız kondansatörlerin kapasitif etkisi ile üretim sonrası gece devrede kalan enerjili kabloların kapasitif etkisinin toplamına, mevcut reaktörler yetersiz...
  14. Ges kompanzasyon

    Röleden, kondansatörlerin Kondansatör, reaktörlerin de doğru fazda ve reaktör olarak tanınıp kayda alınmış olduğu kontrol edilebilir
  15. Ges kompanzasyon

    Reaktörler, ısınmadan veya devre kopukluğundan termik açma yapmış olabilir. Rölede sıcaklık alarm uyarısı var mıdır
  16. X5 sayaç

    NYY de olabilir, veya halogen free olarak bilinen N2XH da kullanabilirsiniz, 20 mt gerilim düşümünde sorun olmaz
  17. X5 sayaç

    Mühürlü olması gereken Sayaç ölçü panosunun denetiminden sorumlu Elektrik Dağıtım şirketinin sorun yapmaması için 75 KW Sözleşme gücüne uygun kesit olarak 3x25+16 mm kablo kullanmanız gerekiyor.
  18. Boşta çalışa trafolar

    Sayacın bulunduğu noktada A.G. yok gibi anlaşılıyor. 2000 KVA trafoya en yakın 15,8/0,4 kV trafonun mesafesi ne kadar? 1-Yakın mesafe de ise bu trafonun gücü artırılarak sulama gücüne ilave 2000 kva güce uygun Kompanzasyon beslemesi de burdan yapılabilir. O.G. akım referans ile bu trafodan...
  19. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Fazın biri kapasitif bölgede diğerleri indüktif bölgede olursa aynı anda her ikisi de yazabilir. Ancak üç fazdan 3’ü indüktif çekiyor ise kapasitifin ondalık kısmında bile endeks ilerlemez
  20. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    O zaman her iki Kompanzasyon panosunu ayrı ayrı tüm kademelerini devreye alarak Kompanzasyon besleme hatlarından 3 fazdan çekilen akımları yazabilir misiniz