Arama sonuçlarınız

  1. Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?

    sayın testçimurat, "Gerilimi kontrol eden bir koruma sistemi kurmaktır." demişsiniz. iyi de nasıl bir sistem kurmak gerekir? bir de madem böyle birşey yapmak gerekiyor. o zaman milyonlarca insan bunu yapsın. madem böyle bir tehlike var. neden herkes yapmıyor bunu?neden? neden???:confused:
  2. Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?

    arkadaşlar benim de başıma geldi.direkteki nötr hattı oksitleme yapmış. fazla voltaj geldi. nasıl oluyor da fazla voltaj gelebiliyor? evde bazı cihazlar yandı. uydu alıcı, TV, bulaşık mak., laptobun şarj adaptörü vs...evde tek faz var.aklım almıyor.:confused: sitedeki bazı arkadaşlar, aşırı...
  3. güneş panelinin data sheet iyle alakalı bikaç soru

    sayın fahri yetiş. ancak ülkemizde ne yazık ki güneş panelleri korkunç pahalı. bu yüzden bu sektör sanırım fazla gelişemiyor ülkemizde.değil mi? ben 100 watt'lık bir güneş paneli sormuştum.markasını tam hatırlamıyorum.1000 dolardan bahsettiler. 1500 TL yani. bu da gösteriyor ki daha almamız...
  4. Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?

    Arkadaşlar benim de evime gelen direktki nötr hattı oksitleme yapmış.eve yüksek voltaj 380 volt geldi.şimdi ben Siemens'e bir mail attım.ve cevap geldi. burada adamın dediğine göre bir röle var ve bu röle bizi ayarladığımız bir değerdeki yüksek voltajdan koruyor.röle biraz pahalı. 336 TL.size...
  5. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    sayın mavikentli. hayır canım öyle şey olur mu?o zaman şikayetler tavana vururdu.üstelik sen sigorta diyorsun. sigortaya faz bağlıdır. biz ise nötr hattının kopma ihtimalinden bahsediyoruz...bu farklı bir konu.:D forumda fullas ve Aliriza nickli üyeler benzer başka bir konuda nötr hattınız...
  6. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    soruma yanıt alamadım ki.kaçak akım rölesi nötr gelmediği zaman hattı kesiyor mu? kesmiyor mu?devreyi açar demişsiniz.açmak derken iletim yapar mı yani?durumumu anlattım.direkteki nötr hattı tabi ki başka komşulara da gidiyor. ama bizim eve tek faz geliyor.:) bu durumda kaçak akım koruma...
  7. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    sayın alpernbugra,ben de başından beri bunu soruyorum işte.siz nötr kesildiğinde kaçak akım koruma rölesi devreyi açmaz demişsiniz.yani KAKR, cihazları iki faz gelmesine karşı da koruyor.değil mi? yanlış mı anlamışım? peki nötr kopması kaçak akım rölesinden önce olursa korur mu?yani direkten...
  8. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    yani nötr kesildiği zaman, kaçak akım rölesi atmaz mı? hattı kesmez mi? Kaçak akım rölesi sadece insanı elektrikten korumak için mi yapılmış?başka bi görevi yok mu?:confused:
  9. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    ilginiz için teşekkürler arkadaşlar. en kısa zamanda bir Aşırı-düşük gerilim koruma rölesi alıp takacağım.:)
  10. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    peki Arkadaşlar yukarıda sayın FullAs'ın söylediği Aşırı Gerilim koruma rölesi yerine Kaçak akım rölesi alsam nötr hattının kopması sonucu oluşabilecek aşırı gerilim artmasına karşı bir önlem olabilir mi? çünkü sonuçta tabi ki gönül ister ki Aşırı Gerilim Koruma Rölesi alalım.ama dediğim gibi...
  11. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    ilginiz için teşekkür ederim sayın FullAs.Siemens almayı düşünüyorum.daha önce de Siemens'e mail atmıştım ve Gerilim koruma rölesi diye bir cihaz fiyatı sormuştum.bayağı pahalıydı.336 TL kadar.ama eninde sonunda alacağız galiba.tekrar teşekkürler.
  12. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    pardon ya ben komşunun evindeki kaçak akım rölesinin(KAR) nötrünün bağlı olmadığını söylemeyi unuttum. yani KAR'ın nötr ucu röleye bağlanmamış tesisatta direk bağlanmış.bunu şimdi söylüyorum.kusura bakmayın. bir elektrikçiyle konuştum.adam dedi ki: Kaçak Akım Rölesi, nötr gelmediği zaman...
  13. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    peki bunun için ne gibi bir önlem almak lazım? önceki sayfalarda birisi tek faz gerilim koruma rölesinden bahsetti. onu alsam işime yarar mı? ancak o arkadaşım ER-NA gibi adını duymadığım bir markadan bahsetmiş.Siemens alsam daha iyi olmaz mı? onu alıp direk tek faza faz nötr girişlerini...
  14. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    Sayın AliRiza, direkteki nötr kablosunu benden başka kullanan var mı bilmiyorum. adamlar geldi gecenin bi saatinde direğe çıktılar ve nötr klemensi oksitlenme yapmış dediler.bu hat başkalarına gidiyor mu, gitmiyor mu bilmiyorum. ama tahminim sadece bize gelen kabloda oksitlenme...
  15. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    ama sadece faz üzerinden giden elektrik bir işe yaramaz ki. cihaza sadece faz gitse ne olur ki? siz bir cihazın giriş kablosuna sadece fazı dokundurun.hiçbirşey olmaz. cihaz çalışmaz. ama fazı ve nötrü dokundurun. cihaz çalışır.bu noktada TEK FAZ İÇİN nötr gelmemesi ya da direkteki nötr...
  16. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    arkadaşlar bir anda mesaj yağmuru gelmeye başladı.ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. yalnız bir konuya açıklık getirmek isterim. ben tek fazlı sistemden bahsetmiştim.tabi ki direkten 3 faz gelecek.ama evin girişi yani saat tek faz...! eve 3 faz gelmiyor... TEDAŞ'tan gelen adamlar nötr...
  17. Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?

    :) selam arkadaşlar. ben elektrik mühendisiyim. temel topraklaması olan bir evim var.şimdi bizim evde cihazlar yüksek voltajdan yandı.220 volt gelmesi gerekirken 380 Volt gelmiş. ve cihazları yakmış.bizde tek faz var.tabi direkten saatin üstündeki sigortaya üç faz elektrik giriyor. ama saat tek...
  18. Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?

    :rolleyes: selam arkadaşlar. ben elektrik mühendisiyim.Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür? yoksa voltaj regülatörü mü almamız lazım? şimdi bizim ve komşumuzun evinde cihazlar 2-3 defa yüksek voltajdan yandı.220 volt gelmesi gerekirken 380 Volt gelmiş. ben arıza olur...
  19. Kaçak Akım Rölesi Kullanımı

    selam arkadaşlar. birşey sormak istiyorum: Kaçak Akım RÖlesi( KAR) aşırı voltajdan geriliden korur mu? onu öğrenmek istiyorum. bizim evimize gelen direkteki nötr klemensi oksitlenme yapmış ve bazı cihazlarımıza 220 gelmesi gerekirken 380 Volt gelmiş. ve cihazlar yandı. bu durumu önlemek için...
  20. Çeşitli Cihaz ve Makineler İle İlgili Püf Noktaları

    evet sayın tekir arkadaşıma katılıyorum. az yükte daha az enerji harcar diye bişey yok. belki azıcık farkeder ama o önemli dğeil. yani makineyi doldurup, tam oldu olarak çalıştırmak ekonomi açısından daha iyi olur.boşuna su ve elektrik israfını önlemiş olursunuz.:)
Geri
Üst