  1. Kompazasyon Kontaktörü

    Kompanzasyon kontaktörünün kullanım sebepleri : Bilindiği gibi kondansatörler ilk devreye alınma anında 1 ile 15 kHz arasında yüksek frekans ve anma akımının onlarcakatına çıkabilen, çok kısa süreli yüksek akımlara sebep olurlar. Bu akımları sınırlamak için kondansatörün bağlandığı her üç...
  2. şalt sahasında gezinti

    o kurşun ağırlık gibi duran cisimler içi boş aliminyum malzemedir diyapazon gipi çalışma prensibi vardır ismi damper rüzgarda telin rezonansa girerek kopmasını önler aysınından boğaz köprüsü üzerindeki halatlardada vardır
  3. 50.000-60.000 devir motor lazım 2.2 kw-3kw aralığında

    telemekanik altivar 31 2,2 kw invertör kullan cihaz çıkış frekansı 500hz devir sayısını pot la ayarlarsın
  4. Senkron Generator ile Kompanzasyon

    her senkron generatör aslında bir senkron motordur senkron generatörü yardımcı bir dc motorla senkron hıza kadar bir devire ulaştırıp enerjilendirirseniz motor olarak çalışmaya başlar şanzıman vasıtasıyla dc motoru sistemden ayırır yada dc motoru dinamo olarak kullanıp senkron motorun dc...
  5. Merlin Gerin Varlogic Güç Faktörü Kontrol Rölesi Kullanım Kılavuzu

    bu röleyi tencere fabrikasının 2 ayrı kompanzasyon panosunda kullandım ve panonun birinde indiksiyon ocağı bulunmasına rağmen reaktif kapasitif oranlarını çok iyi yakaladı sadece tanıtmayı zaman ve c/k ayarını çok iyi yapmalısınız bence süper bir cihaz 3 faz 3akım karmaşasına hiç gerek yok bence
  6. Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    harmonik ölçümü yaptırmalısınız en tehlikeli 3ve5. harmoniklerdir frekans invertörü ups elktronik balastlı lambalar bilgisayarların içindeki güç kaynakları smps adaptörler sistemde çok fazla harmonik oluşturur kondansatörleri korumak için reaktör takmalısınız genel filtre yerine harmonik...
  7. Kapasitif

    aynı sorunu bende yaşadım devrede hiç yük yokken kondansatör devrede kalıyor ekran çok değişken değerler gösteriyor ve genellikle eksi değerler sayaç hem reaktif hem kapasitif yazıyor rg3-12c nin bağlı olduğu r s t fazlarının ve akım trafolarının bizim belirlediğimiz herhangi bir r s t değil...
  8. klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    merhaba monofaze klimalarda motorun kalkınabilmesi için yardımcı sargıya bağlı daimi devre kalkış kondansatörü bağlı olur trifaze motorlarda kalkış problemi olmadığı için kondansatör yoktur asenkron motorlar kapasitif yük değildir aksine klima motorları kosinüs fi si çok kötü birer indüktif...