Arama sonuçlarınız

  1. Orta gerilim akım trafosu sık sık patlıyor

    Akım trafosunun düşük seçilmesi ve yükün fazla olması durumunda akım trafosunu maksimum %20 oranında yükleyebilirsiniz. Bu oranın artması istenmez ve bu durumda dediğiniz gibi akım trafosu patlayabilir. Bunu önlemek için geçici olarak sekonder koruma rölesinin çalışma akımını 6 Ampere...
  2. pro na 11 sekonder koruma rolesi

    Öncelikle merhabalar.. Resimdeki formül IEC Normal Inverse (Ters) eğrisinin formülüdür. Statik ve nümerik teknolojideki tüm röleler IEC standardlarını sağlamaktadır ve röle koordinasyonu yapılırken genellikle bu tip eğri seçilerek rölenin açma zaman eğrisi tayin edilir. Normal inverse eğrisi...
  3. Paratoner ve Topraklama Ölçüm Yetkisi

    EMO tarafından verilen Elektrik Tesislerinde Topraklama eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavdan geçer notu alarak oda tarafından hazırlanan yetki belgesini alabilirsiniz. Ölçüm yaptırmak için EMO'ya başvurmanız durumunda bir kaç gün içinde ölçüme gelerek raporlarını size verirler.
  4. kaçak akım rölesi sorunu

    Arkadaşlarımız selektivite ile ilgili olarak genel açıklamayı yapmış. Ancak kaçak akım röleleri alınırken selektif olup olmadığı hususu dikkate alınmadığı için testler genel olarak bu yönde yapılıyor. K.A.K.Ş. testinde eğer selektivite yok ise faz ile nötrü birbirine değdirerek yapılan testler...
  5. Transfer Panosu Açık Şeması

    Herkese Merhabalar.. Tedarikçi bazı firmalar ( Moeller - Siemens ) Şebeke - Jeneratör Otomatik Transfer panosu satmaktadır. Şebeke - Jeneratör Otomatik Transfer panolarının içinde standart olarak otomatik-manuel seçim anahtarı , manuel kumanda butonları , şalter durum sinyal lambaları dahil...