  1. Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    arkadaş eğer x5 sayaç kulllanmıyorda eskitip mekanik sayaç kullanıyorsan kesinlikle kapasitif sayacın kablolarını ters girdin reaktif sayaç gibi çalışıyor onun için endüktif yükü kapasitif yazıyo bağlantılarını kontrol et özellikle kapasitif sayacınkileri kolay gelsin
  2. faz -toprak arası 380v

    sanırım bu tesiste topraklama tam değerlerine uygun yapılmamış aksi taktirde ya bir kaçak akım rölesini devreyi kesmesi gerekirdi sakın bana böyle bir tesiste kaçak akım rölesi kullanılmadığını söylemeyin çünkü akaryakıt istasyonları için bunu şart koşuyorlar.
  3. Endüktif Reaktif Sorununa Tüm Arkadaşlarla El Ele

    kontaktör sık sık kontak yapıştırıyorsa iki sebep olabilir biri kondansatörün kısa devre olmuş olması ikinciside kontaktörün kontak akımının kondansatörün çektiği akımdan düşük olması şunuda hatırlatayım kontaktör seçerken her zaman bağlayacağınız yükten bir miktar yüksek amper değerine sahip...
  4. Endüktif Reaktif Sorununa Tüm Arkadaşlarla El Ele

    bu biraz deneyim ve bilgi gerektiren bir konu sorular gelirse cevaplarız ne sorununuz varsa yazın cevaplayalım
  5. klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    arkadaşlar klimalar endüktif yüktür sanırım devreye girdikten sonra reaktif röle devreye fazla kondansatör alıyor bu sorun bence ya rölenin kalibrasyon ayarlarından yada akım trafolarının ters bağlanmasından olabilir arkadaşım öncelikle klimalar devreye girdikten sonra ne kadar kondansatör...