  1. 1500kva'lık kurutip trafonun uzun süre yüksüz gerilim altında kalması

    Eger sordugunuz trafo dokme recineli trafo ise ( kuru trafo diye de bahsedilir) hic bir problem olmaz. Cunku bu trafolar uluslararasi laboratuvarlarda cevre (E) ve klima (C) testlerinden geciyor. Tabi elinizdeki trafolarin bu tur sertifikalari varsa. Bu testlerin sartlari o kadar zor ki...
  2. Hermetik, Kuru Tip, Yağlı Tip Trafo Arası Farklar

    Degerli Arkadasim, Kuru trafolarin kullanimi konusunda kesin bir dille "Sanayide Kulanılmamalidir" diyorsun. Bu konuda gerekli aciklamayi da yapmalisin ki baskalarini yanlis yonlendirme ve urunu gereksiz yere zan altinda birakma. 18 senedir kuru trafonun mutfagindan yetisen , ureten...
  3. Primer gerilimi 24/12 kv

    Dogru anlamissiniz. Primer girisi iki farkli gerilim ile yapilacaktir. Yani ya 24 yada 12 kV.