Hermetik, Kuru Tip, Yağlı Tip Trafo Arası Farklar

Yağlı tip trafolar ile kuru tip trafoların ekonomik olarak karşılaştırılması ile ilgili bir döküman ektedir. Umarım faydalı olur
 

Ekli dosyalar

  • Yağlı ve Kuru Tip Trafoların Karşılaştırılması.pdf
    227.8 KB · Görüntüleme: 1,220
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sanırım bu hermetik tip transformatörler bi sure sonra imal edilemeyecek duruma gelecek çünki edindiğim bilgiye göre bu tarz trafolar sorun çıkarmaya uygunmuş .
 
Arkadaşım önce HERMETİK trafodan bahsedelim:
Trafoyu almak değil seçmek önemli arkadaşlar, seçimde aranan özelikler bize okulda öğretildiği gibi değil. (Uk,çalışma gerilimi, Bağlantı grubu,v.s.) Bunları firma biz bilmesekte bizden istiyor. Amam üretici firmanın malsatma peşinde olduğu için diğer bilgileri sormaz. Arkadaşlar konu uzun..... Nerede ne tip trafo kullanılacaksa. mutlaka profosyonel danışmanlık firmalarından bilgi alınmalı...
HERMETİK TRafo: Hermetik trafolar. rezerv tankı olmayan tarfolardır. Genelde küçük güçlülerdir.
AVANTAJI: Atmosferik etkisi olmayan: (Atmosferden etkilenmeyen) TEk özelliği
DEZAVATAJI: Genleşme olmadığı için. Trafo mutlaka genleşecek. Genleşme normal genleşmeden bahsetmiyorum dinamik akıma ve doğal olaylarda. Bu genleşmelerde tarfolar Tİj den yağ kaçırır. veya Contalardan Conta önemli değil Tijden kaçan ya izolasyonu zayıflatır. Ve zamanla tij patlamarına sebeb olur. bakımını ve kontrolunu yapabiliyorsanız. Hermetik seçimi pak mantıklı değil.

KURU TRAFO: Kaliteli marka seçilirse ben yaşadım trafo odasını sel bastı suya gömüldü. Trafodaki su Parafudr seviyesine gelince açtı. Kuru tarfo seçimnde arkadaşlar mutlaka firmaya zati koruma testlerini yaptırın Testler yapılırken PT100 lerin mutlaka gerçek sıcaklık kontrolu yapılsın Başka bir termo ölçü aleti ile çünkü trafo sadece bir röleye bakıyor. Kuru tarfolar sadece yangın tehlikesi olan yerler veye çok temiz olan yerlerde kulanılmalıdır. Sanayida Kulanılmamamlıdır. Ama ne yazıkki sanayimiz kuru tarfolara dönüyor tek sebebi işçiliği azaltmak. bakımdan dolayı
AVANTAJI: BAkımları kolay. Arızalandığında servisten gelme zamanı kısa veya yerinde arıza giderilir. SArgı patlasa bile. Noram yangnlardan etkilenmez.
DEZAVANTAJI: Hiç bir dez avantajı yok. Sadece montajında sargılar arasındaki mesafeyi koruya bilirsek. Hiç bir sorun olmaz. Temiz olmayn yerlerde kulanımı sakıncalı toz olayı

YAĞLI TARFO: Bu tip tarfolar Maliyeti yüksek bakımı uzun olan trafolardır. Bu konuyu biraz geniş açacağım arkadaşım mutlakak okuyunuz ricam.
Yağlı tarfolar Bakımı yüksek diyoruz amam bakımı en az trafolardır. Doğru Bakım mühendisine düşerse Bakım mühendisi derken Bu tarfolarda yağ vardır. Hani insanda kan olduğu gibi. Yani yağın testini çok ucuz maliyetet yaprtırarak bakımdan kısıtlamam ve bakım zamnını ayarlayabiliriz.
Bie yağ testi 200-300tl arasında bu test fonksiyonlu test sadecece delinmem gerilimi içindeki su miktarı değil. Bu testle trafonun içine ne gibi sorunlar olduğu trafonun gidişatının nasıl olduğu yağın hangi durumda olduğu. arkadaşlar Bu teste Çözünmüş Gaz Analizi diyoruz yağın içindeki gazın testi yapılıyor. Bunun hakında geniş bilgiyi isterseniz mail adresime yazarakta yardım edebilirim. Yaptırdığınız testler varsa yorumlarız SELAMLAR.....
 
Son düzenleme:
Degerli Arkadasim,

Kuru trafolarin kullanimi konusunda kesin bir dille "Sanayide Kulanılmamalidir" diyorsun. Bu konuda gerekli aciklamayi da yapmalisin ki baskalarini yanlis yonlendirme ve urunu gereksiz yere zan altinda birakma.
18 senedir kuru trafonun mutfagindan yetisen , ureten, urettiren kimse olarak boyle soyleyenlere hakli gerekce sunmadan , tecrubelerini nedenleri ile birlikte belirtmeden ,urunu zan altinda birakillmasina kusura bakmayin ama musaade etmem. Bunuda her platformda tartisirim. Cunku bu trafolari ulkemizde ureten firmalar ve burada calisan yuzlerce calisan var. Bu sosyal sorumlulugumuzu da unutmayalim.
 
Arkadaşım kesin dille kulanılmamalıdır. Bu tarfo sanayide kulanılmaz anlamına gelmememli. Kulanırsın ama izolasyonunu iyi yapman lazım. Toz kesinlikle girmemeli. Birde klima kulanılmalımı kulanılmamalımı. Bu çok tartışılıcak bir konu. İzolasyonu iyi sağladın. Hiç dışardan hava girmiyor ve içeriye artı basınç üflüyorsun. Çok güzel Soğtma amaçlı Trafolarda Fanlar var. Yeterlimi... Benim fikrim yeterli değil. Bir kuru Trafo klima olmadan tam yükte nüve sıcaklığı 100 derece oluyor. fan nekadar soğutur ve içerdeki hava nekadar soğur...... Kısacası Klima kulanmak zorundasın. Klima kulandın tarfo çalışıyor güzel ama tarfo 1 günden fazla bir sebebten duruşa geçti. İşte ozaman sorun başlıyor ve trafo susamışcasına havanın nemini emer. Sevgili arkadaşım böyle sorunla karşılaştık; isterseniz tarfo izolason test sonuçlarını gönderebilirim. Çözümüne Klima beslemesini Mutlaka tarfo çıkışından beslemek gerekir Trafo bakıma alındığında klimada çalışmamamlı. Söylediğim yanlış anlaşlmasın (Kuru tarfolar kesinlikle sanayide ve pis ortamlarda kulanılmaz) ibaresi
Saygılarla....
 
Hermetik Trafo Gördüğünüz yerde hemen arazi olmaya bakın....Enerji verecekseniz ayık olun....Hele Kalitesini ispatlayamamış markalardan alınmışsa Allah'a emanet olun...İnanmıyorsanız hermetik ve genleşmeli mukayesesi yapın araştırın hangisi daha çok sorunlu ve hermetik nasıl patlıyorr görünn....
 
Merhaba arkadaşlar kuru tip OG/AG trafoları direkte kullanılabilir mi ?
 
Merhaba arkadaşlar kuru tip OG/AG trafoları direkte kullanılabilir mi ?

yok arkadasım kullanamazsın direk tipi trafolar harici tip olmalıdır yani dısardaki hava sartlarında calısabilecek trafolar karda yağmurda kuru tip trafolara yağmur testti yapılır fakat uzun süre yağmura maruz kalırsa yanarlar .
 
Arkadaşlar hepinizin eline sağlık güzel açıklama olmuş
 