  1. Gemi Elektriği ile İlgili Sorular & Dökümanlar

    arkadaşlar öncelikle gemide çalışan herkese allah selamet versin. ben 9 yıl bu mesleği yaptım, elk. zabitiydim. evlendim ve 3.5 yıldır denize çıkmıyorum. yeni çıkacak arkadaşların şevkini kırmak istemem ama denizcilik zor meslek. işini mi yapacaksın, insanlarla mı uğraşacaksın, hava şartlarıyla...
  2. Endüktif Geceleri Artıyor Gece %25 Gündüz %8

    hepinize çok teşekkür ederim. dediğiniz gibi fazlar arası dengesizliktenmiş olay. bizim bir aydınlatma panosu vardı yeni tadilat edildi. daha önce bir cok lambası yanmıyordu. sadece geceleri yandığı için aydınlatma panosunun bağlı olduğu fazı değiştirdim. akım trafosunun bağlı olduğu faza...
  3. Endüktif Yükseliyor

    arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. dun gece aydınlatma panolarından birini t fazından r fazına taşıdım (akım trafosunun bağlı olduğu faz). zaten kısa süre once bakımı yapılmış ve yanmayan lambalar onarılmıştı. dün gece bir değer aldım. bu sabah karşılaştırma yaptım. sanırım gece %23 den...
  4. Endüktif Geceleri Artıyor Gece %25 Gündüz %8

    çok teşekkür ederim. zaten bende %14 e düşürememişim. dediğiniz çok doğru sanırım. çünkü gece reklam panoları devreye giriyo ve hepsi mekanik balastlı. şimdilik roleyi değiştiremiyoruz. işletme bir hata yapmış almış o yüzden bununla ayarlamamı istiyorlar. alron demişsiniz ben bu konuda acemi...
  5. Endüktif Geceleri Artıyor Gece %25 Gündüz %8

    bugn test ettim. yeterli geldiği için devreye girmiyo sanırım çünkü sağlam.test için ilk kademelerdeki kond.leri kapattım devreye girdiler. c/k yı şimdi 0.12 ye düsürdüm. eğer kombi sayaçta kısa sürede okunuyorsa %14e düşürdüm. acaba gündüzde yükselme olur mu?
  6. Endüktif Geceleri Artıyor Gece %25 Gündüz %8

    endüktif geceleri ceza sınırının üstüne çıkıyor. düşürmek için ne yapmalıyım. kondansatör dizilimi: 1:2.5kvar 2:5kvar/ 3:5kvar 4:15kvar 5:15kvar 6:7.5kvar 7:7.5kvar sabit 15kvar role entes rg-12t c/k 0.20 akım trafosu 100/5 cos 1.00 işletme bir hastane yardımcı olursanız sevinirim.
  7. Endüktif Yükseliyor

    son günlerde tasarruf amaçlı olarak geceleyin bazı yerleri kapatmaya başladılar. tekrar nasıl ayar yapabilirim. çok sağolun.
  8. Endüktif Yükseliyor

    akım trafosu 100/5 miş gece ayrı gündüz ayrı ölçtüm. gece %25 lerde gündü %7 lerde sorun gecedeymiş. gece sorununu nasıl aşarım
  9. Endüktif Yükseliyor

    birde bu role monofaze aslında trifaze olması lazım ama işletme kabul etmiyor. bir de uzun bir zaman %10 larda götürdüm değeri son zamanlarda %16 lara çıktı.c/k değerini,akım trafosu değerini ve sıralamayı tekrar gözden geçiricem.5,6 ve 7. kademe neden devreye girmiyordur. eğer role çıkışları...
  10. Endüktif Yükseliyor

    hastane. gece de tüketim var ama tabiki gündüz kadar değil
  11. Endüktif Yükseliyor

    kondansatör dizilimi 1: 2.5kvar 2:5kvar 3:5kvar 4:15kvar 5:15kvar 6:7.5kvar 7:7.5kvar 15kvar sabit birde 5,6 ve 7. kademeleri role hiç çektirmiyor. ama programda 8 kademe olarak seçili. c/k değeri 0.20 seçili akım trafosunu tam hatırlamıyorum. güç sıralaması ayarı ps5 de. sigorta, role...
  12. Endüktif Yükseliyor

    arkadaşlar 72.5 kvar'lık bir panoda endüktif %8 den %16lara cıktı kontaktörler ve kondansatörler sistemde yeni, role entes rg-12t monofaze. hafta sonları ve geceleri yukselıyor deger. akım trafosu 250/5 muhtemelen programda sorun var nasıl tekrar düşürebilirim?