    merhaba şöyle cevap vereyim. günümüzde ağırlıklı olarak DC devrelerde min. 250 V ,500 V ve 1000 V anma gerilimine uygun koruma ekipmanları isteniyor. Bu yüzden AC özellikli otomatik sigortalar belirli bir DC gerilime kadar kullanılabiliyor. ancak daha yüksek anma gerilimlerinde özellikle DC...
  2. 3 Fazlı Motorlarda Kaçak Akım Koruması Nasıl Yapılır?

    Nötrsüz 3 fazlı motorlar veya kaynak makineleri için 3 fazlı Kaçak akım algılamalı şalterler var. Schenider elektrik ve Sigma Elektrik'te bulabilirsiniz..
  3. dogru akım sigorta seçimi

    1- 5 MVA gücünde 36/0.4 kV luk bir test trafosu vasıtasıyla. OG tarafında bulunan bobin ve dirençler vasıtasıyla kısa devre akımı ayarlanıyor 2- şalter olmasaydı devreden 36 kA geçecekti. Ancak şalter limitör özelliği nedeniyle 36 kA in devreden geçmesine müsaade etmiyor ve akımı çok daha...
  4. Express weld 161 takar takmaz sigorta atdiriyor

    teşekkür ederim ama yanlış anlaşıldı galiba..ben B,C,D yi biliyorum.sadece problemi olan arkadaşın kullandığı sigortanın ani açma karakteristiğini öğrenmek için sordum! :)
  5. Express weld 161 takar takmaz sigorta atdiriyor

    D tipi 16 veya 20 A otomatik sigorta kullanın. sigortanın amperajı ve tipi ( B ,C ,D ) nedir?
  6. Express weld 161 takar takmaz sigorta atdiriyor

    kaynak makineleri devreye girme anında çok yüksek geçici pik akımları çekerler bu da devreye bağlı bulunan sigortanın atmasına neden olabilir. Sigortanın ani açma karakteristiği D tipi olmalı ( ani açma değeri : 10-20xIn )
  7. En İyi Sigorta Üreticisi Hangisi?

    üretici bir firma olarak bazı düzeltmeler yapmak istiyorum, Bakalit 1980 li yıllara kadar özellikle elektrik malzemelerinde sıklıkla kullanılan bir malzemeydi ancak mühendislik plastiklerinin çıkmasından sonra eski popülerliğini kaybetti ve yerini termoplastiklere bıraktı. bunda en büyük neden...
  8. dogru akım sigorta seçimi

    ilave olarak şun da belirteyim.. Siz şalterin Icu değerini 36 kA olarak beyan ettiniz diyelim. Şaltere bu akım uygulanmadan önce test akımı 36 kA e ayarlanır sonra da numuneye 36 kA uygulanır. Ancak şalterde akım sınırlama ( limitör ) özelliği varsa test akımı beklenen kısa devre akımına...
  9. dogru akım sigorta seçimi

    tabi ki... Ag devre kesicileri IEC 947-2 , otomatik sigortalar ise IEC 898-1 standartlarında belirtilen kısa devre testlerine tabi tutulmaktadır. AG devre kesicisini örnek verirsek; standartta 2 farklı kısa devre değerinden bahsedilir. Icu dediğimiz maksimum kısa devre kesme kapasitesi ve...
  10. dogru akım sigorta seçimi

    Sigma olarak DC devrelerin korunması için özel olarak kullanılan otomatik sigorta üretiyoruz. AC ve DC otomatik sigortanın içini açıp incelerseniz farkı görürsünüz! :)))
  11. dogru akım sigorta seçimi

    akım sınırlama özelliği daha çok kompakt şalterlerde bulunan bir özelliktir lakin otomatik sigortalarda devreyi beklenen kısa devre akımının altında keserler. örneğin biz yaptığımız kısa devre testlerinde 10 kA lik bir ayar akımında sigortanın devreyi 3.5-4 kA de kestiğini gördük. yani otomatik...
  12. Şalt Malzemeleri

    iftira kötü bir şeydir. :)))) istanbulda iseniz fabrikamıza sizi davet edip bu önyargınızdan kurtarabiliriz..
  13. Şalt Malzemeleri

    Sevgili Arkadaşlar , sigma elektrik olarak istanbul -sancaktepe de bulunan fabrikamızda % 90 ağırlıklı olarak yerli üretim yapıyoruz. 4.5-6-10 kA otomatik sigortalar 1600 A e kadar kompakt şalter akım transformatörleri 9-150 A arası kontaktörleri fabrikamızda üretiyoruz. 3 ka otomatik...
  14. Gece Sigorta Atıyor

    viko Türkiye nin en büyük anahtar-priz üretici firmasıdır. Ancak şalt cihazları Türkiye de değil Çin 'de Viko markası altında üretiliyor. Tabi tüketici vikoyu anahtar priz den bildiği için diğer viko markalı ürünleri de Türk malı zannediyor. Saygılar
  15. Gece Sigorta Atıyor

    viko çin malı değil mi?
  16. KOMPAKT ŞALTER

    Büyük ihtimalle trafo devreye girdiğinde oluşan mıknatıslanma akımı (milisaniyeler mertebesindeki pik akım ) şalteri manyetik açma yaptırıyor.( eğer elektrik gelir gelmez şalter trip pozisyonuna düşüyorsa). Sanırım her zaman olmuyordur.Eğer sürekli oluyorsa şalteri değiştirmek gerekiyor.
  17. KAR ateş aldı

    yavuz bey bahsettiğiniz firma ile ilgimiz yok. Firmamız ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.sigmaelektrik.com.tr saygılar
  18. KAR ateş aldı

    Sayın Metehan, istanbul da iseniz veya yolunuz istanbula düşerse sizi fabrikamızda ağırlayıp sigma elektrik 'in çin markası mı yoksa yerli üretim yapan bir firma mı olduğunu anlamanıza yardımcı olabiliriz. Firmamız içlerinde ingiltere,ispanya nın da olduğu 49 ülkeye ihracat yapan 150 kişinin...
  19. sigma reaktif güç kontrol rolesi

    ilgili dökümanı ek'te gönderiyorum.Ayrıca bir sorunuz olursa [email protected] a gönderebilirsiniz... saygılar
  20. Sigma AG Akım Transformatörleri

    sigma elektrik oarak Türkiye de ilk defa termoplastik malzemeden açılabilir tip akım transformatörlerini ve din-35 rayına monte edilebilen mini akım transformatörlerini ürettik.www.sigmeşektrik.com.tr sitesinden detayları öğrenebilirsiniz. - - - Updated - - - sigma elektrik oarak Türkiye de...