  1. Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

    İzolatörü zone 0 da olan cihazlar için kullanıyoruz. İstersen namur cihazı izolatörle kullanabilirsin boşuna maliyet olur. Zone2 için izolatör gereksinimi yok. Valflerin de zone2 sertifikalı ise izolatöre gerek yok.
  2. Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

    Bunları kullanırsan izolatör koymana gerek yok. 3 telli daha yüksek tetikleme frekansına sahip , elektriksel ve ölçüm mesafesi anlamında farkları var. Linklerdeki pdf leri indirirsen bağlantı şemaları mevcut. Uygulamanı ve kontrol sistemini bilmiyorum ama 2 telli işini görür diye düşünüyorum.
  3. Plc ödevimde yardimci olur musunuz

    Analıg sinyal verici çıkış değildir. Motor plcye giriş değildir.
  4. Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

    Namur sensor 8 civarında çalışır. Direk plc/ dcs girişine bağlayamazsın. Arada bariyer (islolator)kullanman gerekir. zone1 namur kullanacaksan sensörlerin IS (intrinsically safe- kendinden emniyetli)olmalı. Örneğin Ex ia. bariyere kadar olan kabloyu da standart kablo kullanmazsın. IS...
  5. Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

    1-Sensor ve vanalarının atex kodunu paylaşır mısın? 2- Tavanın da kablonun da özel olması gerekmez. Sensorların namursa arada barier kullanman gerekir . O sebeple sensor tipini ve atex kodunu paylaşmalısın.
  6. Exproof bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

    Zone1 de tasarlayacağın pano eğer içinde aktif elemanlar( kıvılcım yaratacak) elemanlar varsa Exd(flameproof),exp (pressurized) olmalı. Aslında zone1 tek başına yeterli tanımlama değil. Zone ile beraber gaz/ toz sınıfı ve yüzey sıcaklığı da belirtilmeli. Buna göre uygun seçim yapılabilir. Hmi ın...