Arama sonuçlarınız

  1. Güç Trafosu

    Trafoların yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye IEC 60076-7 dokümanından ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sadece güç faktörüne göre yükleme hesabı yanlış olabilir. Örneğin ortam sıcaklığı çok çok önemli bir faktördür.
  2. Primer gerilimi 24/12 kv

    Selamlar, Kıbrıs yaında Afganistan trafolarıda genelde çift primer gerilimine sahip oluyor 10-20 kV
  3. Kuru Tip Trafoda Kademe Ayarı

    Selamlar, kuru tip trafolarda normal koşullarda (özel üretim değilse) 5 kademe bulunur ve bu kademeler 28.5, 30, 31.5, 33 ve 34.5 kV gerilimlerine sahiptirler. Normalde bu kademe ayarı trafo bobinleri üzerindeki civatalı şöntler ile ayarlanır ve her üretici etiketinde uygun kademe ayarının...
  4. Dökme reçineli trafoda "toprak ekranlaması" (earth screen) sorunsalı?

    Selamlar cevap için teşekkürler, Kuru tip trafolarda özel tip ürünler olarak geçiyorlar, birkaç üreticiyle görüştüm ancak detay alamadım üretim tekniği konusunda zaten bilgi alınamaz ancak en azından teori bilgisi olsaydı iyi olurdu. Pratikte genelde harmonik üreten kaynakları (değişken...
  5. Parafurda hangi marka?

    Eğer bütçen uygunsa Dehn, OBO-Betterman, Siemens, ABB, Phoenix-Contact gibi markalar tercih edilebilir. Bunun yanında Yerli üretimi daha doğrusu yerli markalar var Polipar, Egekoç, vs bunlardan da alınabilir. En önemli nokta ise parafudr tercihinin doğru yapılması ve sisteme doğru takılmasıdır.
  6. Dökme reçineli trafoda "toprak ekranlaması" (earth screen) sorunsalı?

    Herkese merhabalar. Elimde yurt dışı için hazırlanmış bir proje kapsamında istenilen, dökme reçineli kurutip trafolar için, toprak ekranlaması (erth screen) terimi geçiyor. Yaptığım araştırmalar sonucunda bu ekranlamanın primer ve sekonder sargıları arasına konulan toprak bağlantılı iletken...
  7. İlginç bir telefon konuşması.

    Selam, Tam olarak bugün (01.11.2008) başımdan geçen ilginç ve komik bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu sıkıntılı günlerde bir nebze gülümsersiniz umarım. Telefon çalıyor ve bir müşteri ürün soruyor. Bu arada firma olarak AG OG şalt malzemeleri satışı yapıyoruz, bende firmanın üretim...
  8. yıldırımın ettikleri

    Selamlar, Başına gelen olaylar gerçekten ilginç ve yıllardır arkadaşlarıma anlatmaya çalıştığım olayların birebir yaşanmışı. Etrafa düşen yıldırımlar (toprağa bile düşmüş olsa) endüklenme ile şebeke üzerinde aşırı gerilime neden oluyor. Özellikle aşırı yıldırım, şimşek boşalmaların görüldüğü...
  9. 400hz 100kva tek faz step-up trafo yardım

    Selamlar, Litz teli ile yapılan sargının sebebi şudur, Trafonuzun frekans değeri yüksek olduğu için trafo sargıları üzerinde skin effect ve proximity effect nedeniyle oluşan kayıplar çok yükselir. Bunu önlemek için trafo sargılarında çok damarlı iletkenler kullanılır. Hatırladığım kadarıyla...
  10. Elektrik Kumanda Devreleri (45 Adet Örnek)

    Başlangıç aşamasındaki arkadaşlar için yardımcı olacak bir doküman
  11. EPLAN programını tamamen İNGİLİZCE yapmanın yolu

    Güzel bir ipucu olmuş teşekkürler.
Geri