  1. Motor Bağlantıları hk?

    Motoru yıldız üçgen bağladık. Az önce şantiyeye tekrar kontrol ettirdim. Yıldızdan üçgene geçmesinde bir sorun gözükmüyor. Motor dönüş yönüde doğru. Pompa üreticisi ile de görüşemiyorum. Malum Christmas tatili. Tıkandık kaldık.
  2. Motor Bağlantıları hk?

    KW : 30 HZ : 50 V : 400 ( üçgen) V : 690 ( yıldız) A : 53 ( üçgen) A : 31 ( Yıldız) Devir : 1472 rpm n% : 92,5 cos$ : 0,88 çok teşekkürler şimdiden..
  3. Motor Bağlantıları hk?

    Arkadaşlar merhaba; Yurt dışından bir pompa almıştık. Devreye alma çalışmalarını yapıyoruz. Motor 1500 rpm - 30 kW. Pompayı bir türlü istediği basma yüksekliğine çıkaramıyoruz. Pompa çıkışında 7 bar ( 70 mSS) görmemiz gerekirken 1,5 bar ( 15 mSS) görebiliyoruz ancak. Motor bağlantıları ile...