  1. yalcinnargoz

    ÜÇ FAZLI SİGORTALAR

    3 fazlı sigorta ile besleyeceksen geçen akım kadar sigorta seçip girdi çıktıyla akımın 3 bacaktan da geçmesini sağlamalısın. Sigortanın sağlıklı çalışması için gerekiyor.
  2. yalcinnargoz

    Topraklama kazığı çapı ve boyu

    30mA Kaçak akımın varsa topraklama direncin 1600ohm a kadar turuyor. Toprak özgül direncin kuru toprak için metrede 500ohm olduğunu düşünürsen kablo ve bakır çubuk direncini ihmal et yeterli. Ama garanti plsun diyorsan 2 adet 1.5 metrelik 3 metre arayla göm derim.
  3. yalcinnargoz

    Devir daim su sisteminde ısıtma sorunu

    derecesini ayarlaya bileceğin kontrol panoları ile sunulan elektrik ısıtıcı kablolar var piyasada, onlardan bağlayıp etrafını cam yünüyle kapatırsan kışın donma yapmaz. Mtm / Heat Trace AHT Isıtıcı Kablo linki incele istersen.
  4. yalcinnargoz

    Kaçak akım rolesi

    Mona faze sayaçların önüne monofaze 300 mA kara tedaş izin veriyor.
  5. yalcinnargoz

    en kaliteli trafoyu hangi firma üretiyor

    ABB bir numara üretim yapıyor.
  6. yalcinnargoz

    amper hesabı

    Akım hesabı yaparken tek fazdan geçen akım bulunmuş olur S=3*220*I(tek fazdan geçen akım), buna görede sigorta seçilir, yani sigortanın belirttiği akım tek fazından geçen akım değeridir.
  7. yalcinnargoz

    su deposu ısıtma

    Borular ve depolar donuyorsa bunları ısıtmada kullanılan kablolar var, aşağıdaki linkte detaylı görebilirsin, ufak bir pano yapıp kabloyu depoya ve boruya sarıyosun, içerdeki suyu 5-6 C de tutuyor. Endstriyel Tesislerde Boru Istma Sistemleri - MTM Elektrik
  8. yalcinnargoz

    kaçak akım

    Sorun yok, kaçak akım rölesi tam olarak sigorta gibi çalışmaz, siz kısa devre yaptığınızda amper seviyesinde kaçak olur, iki röleninde sınırı aştığından aynı anda açarlar. Bu iş için test aletleri var, prize takıyorsunuz istediğiniz kaçak değerini vererek kontrol edebilkiyorsunuz. RCCB Checker...
  9. yalcinnargoz

    Kacak akim rolesi

    Teşekkürler
  10. yalcinnargoz

    Nötr-Toprak Direnci

    Nötür toprak arası direnç şu olacak denemez, topraklamanın direncide sizin ölçtüğünüz 2 V tu çok etkilemez, topraklamayı 0V olarak referans alır ve nötürde biriken akım ile nötür kablosu direnci üzeinde oluşan gerilimi okursunuz, Yükleri mümkün olduğunca dengelerseniz nötürden akan akım azalır...
  11. yalcinnargoz

    Kacak akim rolesi

    Hem kaçak akım rölesi hem otomatik sigorta gibi çalışan kombine ürün bulunurmu, bir yerde okuduğumu hatırlıyorum ama çıkartamadım, yer sıkıntısı olan yerlerde kullanmak için düşünüyorum.
  12. yalcinnargoz

    sorti hesabı hakkında yardım

    3850 priz sortisi 12/2=6 adet vavien sortisi 25 normal sorti 457-25(normal anahtar adedi)-6(vavien sayısı/2)-0(komütatör sayısı*2)=426 adet paralel sorti yazarsın.
  13. yalcinnargoz

    İLETKEN TEL? REZİSTANS?

    Ekteki linkte ısıtıcı kablolar var, işini görmezlermi, kabloyu ısıtıcam diye uğraşma. Heat Trace | Products Self-Regulating_Heaters
  14. yalcinnargoz

    İşletme Topraklamasından Geçen Akım.

    Ali bey merhaba, orta gerilim trafolarınada trafo yıldız noktalarına konulması gereken nötr-toprak dirençlerinin sizin bahsettiğiniz konu üzerinden gidilirse faz-toprak hatalarında toprağa kaçan akımın işletme topraklamasından geri dönerken dirençle karşılaşmasına ve kısa devre akımlarını...
  15. yalcinnargoz

    230 KW Güç Hesabi

    Sonucu merakla bekliyoruz, ilerleyişi aksatmadan bizede iletirsen çok memnun oluruz, saygılar.
  16. yalcinnargoz

    Gerilim Düşümü

    Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaş yokmu?
  17. yalcinnargoz

    Gerilim Düşümü

    Gerilim düşümü olayı tamamda benim kafamı kurcalıyan konu traqfo çıkışları genelde 400 volt oluyor,diyelimki motor besliyoruz 400 volta göre dtrafodan itibaren %8 gerilim düşümüyle sınır değer 368volt oluyor, ama 380 volta göre hesaplarsak sınır değer 349 volt oluyor, arada nerden baksanız 20...
  18. yalcinnargoz

    kompazasyon panoları hakkında önemli bilgiler

    Ben bir çok projede kullandım, her fazdan ölçüm alıp ona göre kompanze ediyor, daha sıkıntı yaşamadım.
  19. yalcinnargoz

    3 kW motorun çektiği akım hesabı

    Olaya farklı bi yerden bakarsak Motorun CosQ:0.85 alalım 3kW lık motor 3/0,85=3,53kVA güç kullanır. S(3faz)=3xVxI ise her bir faza S1=V1xI1=1,176kVA güç düşer, değerleri yerine koyalrsak 1,176kVA=220VxI1 buradan I1= 5,35A çeker