Arkadaşlar öncelikle hepinize kolay gelsin.
Örneğin bir konut projesinde;
Mevcut şebekeden , yapılmış olan blokların sayaç panolarına kadar ki olan hattı ele alalım.
Mevcut şebekeden beton köşk'te bulunan trafoya geldik. Buradan saha dağıtım panolarına geldik. Burdan sonrada blokların sayaç panolarına geldik. Yönetmelik derki trafodan yapı bağlantı hattına kadar gerilim düşümü %5 , Yapı bağlantı hattından da priz ve ışık devrelerine kadar ki olan hattada %1,5 i aşmayacak. Aslında çok açık ama kafayı bulandıran projeler var. Dün bir proje baktım bilgisayarda eleman trafodan sdp kadar %5 sdp ile sayaç panosuna kadarki olan yerde % 1.5 almış gerilim düşümünü.
Aslınada trafodan sayaç panosuna kadarki olan hat %5 sayaç panosundan sonraki içinde gerilim düşümünü %1,5 almak gerekmezmi?
İç tesisat projeleri çizilirken gerilim düşümü sayaç panosundan yani ana dağıtım panosundan itibaren priz ve ışık devrelerine kadarki hatta hesaplanır.
Şimdi sdp'den sayaç panosuna olan hattıda kattıkmı bina içinde kullanılan kablo metrajları büyüyebilir. 2x6 lık kablonun kurtaracağı yerde hesaba göre 2x10 luk kullanmak gerekir. Buda gereksiz maliyet demektir.
Görüşlerinizi bekliyorum.
Örneğin bir konut projesinde;
Mevcut şebekeden , yapılmış olan blokların sayaç panolarına kadar ki olan hattı ele alalım.
Mevcut şebekeden beton köşk'te bulunan trafoya geldik. Buradan saha dağıtım panolarına geldik. Burdan sonrada blokların sayaç panolarına geldik. Yönetmelik derki trafodan yapı bağlantı hattına kadar gerilim düşümü %5 , Yapı bağlantı hattından da priz ve ışık devrelerine kadar ki olan hattada %1,5 i aşmayacak. Aslında çok açık ama kafayı bulandıran projeler var. Dün bir proje baktım bilgisayarda eleman trafodan sdp kadar %5 sdp ile sayaç panosuna kadarki olan yerde % 1.5 almış gerilim düşümünü.
Aslınada trafodan sayaç panosuna kadarki olan hat %5 sayaç panosundan sonraki içinde gerilim düşümünü %1,5 almak gerekmezmi?
İç tesisat projeleri çizilirken gerilim düşümü sayaç panosundan yani ana dağıtım panosundan itibaren priz ve ışık devrelerine kadarki hatta hesaplanır.
Şimdi sdp'den sayaç panosuna olan hattıda kattıkmı bina içinde kullanılan kablo metrajları büyüyebilir. 2x6 lık kablonun kurtaracağı yerde hesaba göre 2x10 luk kullanmak gerekir. Buda gereksiz maliyet demektir.
Görüşlerinizi bekliyorum.